我想知道不间断电源UPS的 电池个数怎么计算已知20KVA 容量,三个小时。对方提供 1、120AH 32只 2、120AH 30只 3、65AH 64只这是怎么算出来的?
我想知道不间断电源UPS的 电池个数怎么计算
已知20KVA 容量,三个小时。
对方提供 1、120AH 32只 2、120AH 30只 3、65AH 64只
这是怎么算出来的?
2楼
非常感谢 学习学习
回复
3楼
没人回答么 我还想学习学习呢
回复
4楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2017-9-14 08:57 编辑
你多少V的电压不说。一般可以查询厂家的样本,有对应AH和放电小时数
回复
5楼
这个资料不错!
回复
6楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-9-14 08:30 你多少V的电压不说。一般可以查询厂家的样本,有对应AH和放电小时数根据图纸 就是三相电压 380V或者400V电压
回复
7楼
首先电池是直流的,我接触单只电池有电压2V也有12V的,通过几十只电池串联成直流电池组,再通过逆变器转换成交流使用。
回复
8楼
怎么都没有人知道这个问题呢?
究竟怎么算出来的 电池数量呢?有做UPS的厂家技术人员么>?
回复
9楼
电池数=输出电压/电池电压,即输出电压为DC110,电池电压为DC12v,电池数=110/12=9个。
回复
10楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2017-9-14 08:30 你多少V的电压不说。一般可以查询厂家的样本,有对应AH和放电小时数你说的没错 有放电小时数和对应的AH,我的问题就在这里。如何选择这个AH,然后这个数量又是怎么算出来的。12V的电池32个,电压就是384V,这个跟AH又有什么关系,为何要选择12V的电池,这个我就没有概念了
回复
11楼
谢谢分享
回复