5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米8.2米×15.3米,共12个单桩承台,桩深3.5米,承台高400mm,桩心与柱心严重偏离啊有的说加厚承台,有的说加宽承台,有的说柱子的几何中心在庄内即可...有的说干脆搞砖混通过梁来受力大神您说呢?
5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米
8.2米×15.3米,共12个单桩承台,桩深3.5米,承台高400mm,桩心与柱心严重偏离啊
有的说加厚承台,
有的说加宽承台,
有的说柱子的几何中心在庄内即可...
有的说干脆搞砖混通过梁来受力
大神您说呢?
![image_40037873.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/BB/9E/rBBhH11JOFqAOlEgAAEj61lsjlo432.jpg)
32楼
建议加大承台及地梁。
回复
33楼
帖子能不能写清楚点,红笔标的是施工的完成位置?
回复
34楼
承台就是用来平衡偏心的,要不然做什么承台,直接做桩冒得了!不过这个偏的大了点,加大承台配筋算一下抗倾覆试试
回复
35楼
有的轴线是整条偏的,和甲方商量,建筑轴线整体移动,控制偏心,当然这个锅得施工来背,局部把柱子适当便移,控制偏心,尽量让柱子50%以上在墩身范围以内,5层跨度也不大,你做的承台这么大,应该没问题😊
回复
36楼
没什么问题,四边基本歪的都很平,梁能拉直,挺多甲方符合面积的时候会发飙。
回复
37楼
承台没做的话,承台之间拉通,做成大梁的形式。
回复
38楼
楼主辛苦了,总结的很好,谢谢了!
回复
39楼
根据柱底轴力与偏心求出弯矩,根据弯矩求拉梁的配筋。
回复
40楼
jzh101 发表于 2017-9-6 09:46 楼主辛苦了,总结的很好,谢谢了!这个也总结的很好,醉了
回复
41楼
xuehun2008 发表于 2017-9-5 08:23 有的轴线是整条偏的,和甲方商量,建筑轴线整体移动,控制偏心,当然这个锅得施工来背,局部把柱子适当便移 …我的承台上1300×1300×400H,不算大吧?
回复