砼回弹检测怎么做?中建项目示例!
青山绿水在心间
2024年06月19日 14:29:58
只看楼主

中建某项目根据公司要求: 所有工程混凝土主体结构在隐蔽前必须100%回弹检测,同时留存回弹记录形成专门台账备查; 必须有28天回弹记录,若28天回弹不合格则须留60天回弹记录; 回弹不合格的混凝土结构严禁隐蔽。我们一起来看一看该项目混凝土强度如何回弹检测?

中建项目根据公司要求: 所有工程混凝土主体结构在隐蔽前必须100%回弹检测,同时留存回弹记录形成专门台账备查; 必须有28天回弹记录,若28天回弹不合格则须留60天回弹记录; 回弹不合格的混凝土结构严禁隐蔽。我们一起来看一看该项目混凝土强度如何回弹检测?

砼回弹检测五步走


1
抽样数量    


《混凝土结构工程施工质量验收规范》回弹检测构件数量:


1)同一混凝土强度等级的柱、梁、墙、板,抽取构件最小数量应符合表D.0.1的规定,并应均匀分布。

2)不宜抽取截面高度小于300㎜的梁和边长小于300 的柱。


表D.0.1 回弹构件抽取最小数量


2
测区布置要求    


1)对于一般构件,测区数不少于10个。按照检测批进行批评定时,每个构件测区数量可以减少为5个。

2)两相邻测区的间距不大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不大于0.5m,且不小于0.2m。

3)测区尽可能选择回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑面。

4)测区面积不宜大于0.04㎡。

5)测区表面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。


   

传统手绘测区

   

新型印章测区



传统手绘测区,不仅费工费时,而且分区不精准,目前已迅速被新型印章测区方法所取代。 新型印章测区方法不仅 可以快速精准地分区上墙,而且还可任意定制更多信息:


 
 

 

砼回弹印章示例


3
回弹值测量    


1)回弹检测前,检查仪器检定报告,并将回弹仪在钢砧上进行率定,确保仪器状态正常。

2)测量回弹值时,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面,并缓慢施压、准确读数、快速复位(测量时避免弹击速度太快)。

3)每一测区测量16个回弹值,读数精确至1。

4)测点在测区内均匀每个测点间距不小于20㎜。



4
碳化深度测量    


1)回弹值测量完毕后,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%,应取其平均值作为该构件每个测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0 时,应在每一测区分别测量碳化深度值。

2)每个构件选取三个测区测量碳化深度。

3)用錾子等工具在待测测区表面凿出深约10 的小孔,采用浓度为1%~2%的酚酞酒精溶液滴在孔内壁的边缘,当碳化与为碳化界线清晰时,应采用碳化深度测量仪测量界线到混凝土表面的垂直距离。

4)每个测区测量三次取平均值作为测区碳化深度代表值,读数精确值0.25

5)取三个测区的平均值作为检测结果,精确至0.5


 

碳化深度测量仪

 

测量碳化深度


 


5
现场检测记录    



砼强度计算


强度计算参考依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》。


1
回弹平均值    


1)测区回弹均值计算:测区16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值后取平均值,精确到0.1。

2)角度修正,参照 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 附录C。

3)浇筑面修正,参照 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 附录D。

修正顺序:先角度修正,再进行浇筑面修正。


2
测区强度换算值    


1)强度曲线:专用测强曲线、地区测强曲线、统一测强曲线。

2) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 附录B适用泵送混凝土强度换算。

泵送混凝土强度曲线方程:

3) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 附录A适用非泵送混凝土强度换算(查表法)。


3
强度推定    


测区强度换算值平均值(精确至0.1MPa)

测区强度换算值标准差(精确至0.01MPa)

混凝土强度推定值计算方法:

1)构件测区数少于10个时(样本太少,取最小值)

2)构件测区强度值中出现小于10.0MPa时(测区强度无法查到,只能取最小值为推定值)

3)构件测区数不少于10个时(保证95%保证率)

4)批量检测时: k为推定系数,宜取1.645。 需进行推定区间时,按相关标准取值:

批量检测时,应按单个构件评定的情况:

1)该批均值小于25MPa、标准差大于4.5MPa;

2)该批均值不小于25MPa且不大于60MPa,标准差大于5.5MPa。


砼回弹表格规范



关于砼回弹测区表格尺寸,依据JGJ/T23 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》中的三点要求 :


1、每一测区应读取16个回弹值;

2、每一侧区内相邻测点的距 离不宜小于20㎜;

3、每一测区的面积不宜大于0.04㎡。



由此可得出测区表格尺寸,如图所示:



测区表格整体为边长在8~20㎝之间的正方形,等分16小格。


那么,测区表格具体定为多大尺寸合适呢? 我们查阅了中建等大型建企客户提供的CI标准, 以边长为10、15、20cm三种居多。


而且,由于传统手绘方法费工费时且划线不精准,已被 新方法:专用印章所取代


   

传统手绘测区

   

新型印章测区



专用印章不仅操作方便、精准分格,而且还可任意定制更多信息:


 
 

 


 
 

 

砼回弹测区印章示例

— END — 

免费打赏
jzhdajia
2024年06月27日 08:00:35
3楼

 砼回弹检测怎么做?中建项目示例!谢谢楼主分享好资料谢谢。

回复
jianzhudj
2024年06月27日 08:04:35
4楼

 砼回弹检测怎么做?中建项目示例!谢谢楼主分享好资料谢谢。

回复
wanshuns
2024年06月27日 08:05:16
5楼

 砼回弹检测怎么做?中建项目示例!谢谢楼主分享好资料谢谢。

回复
doushengf
2024年06月27日 08:07:35
6楼

 砼回弹检测怎么做?中建项目示例!谢谢楼主分享好资料谢谢。

回复
shilaoqi
2024年06月27日 08:22:51
7楼

谢谢楼主的分享!

回复

相关推荐

APP内打开