桩心与柱心严重偏离!
qq_1502950383211
2017年08月30日 01:10:31
只看楼主

5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米8.2米×15.3米,共12个单桩承台,桩深3.5米,承台高400mm,桩心与柱心严重偏离啊有的说加厚承台,有的说加宽承台,有的说柱子的几何中心在庄内即可...有的说干脆搞砖混通过梁来受力大神您说呢?

5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米
8.2米×15.3米,共12个单桩承台,桩深3.5米,承台高400mm,桩心与柱心严重偏离啊
有的说加厚承台,
有的说加宽承台,
有的说柱子的几何中心在庄内即可...
有的说干脆搞砖混通过梁来受力

大神您说呢?



image_40037873.JPG

免费打赏
qq_1502950383211
2017年09月12日 02:10:03
42楼

继续顶
回复
chinazlooo
2017年09月12日 08:23:02
43楼
你可以分析下偏心后带来的影响然后试着去解决
拉梁变承台梁
回复
qq_1502950383211
2017年09月17日 02:39:06
44楼

可以在把地梁搞成800*600,然后重新在地梁里面锚固柱筋600吗? 这样做的目的1 解决偏心。2 解决柱筋预埋错误规格
回复
syb40343
2017年09月22日 21:12:39
45楼
lybtian 发表于 2017-8-31 12:50 大哥不能见死不救啊,本来的设计是承台上浇灌地圈梁300×600(H)承台厚度再加300,最终是700,如何? …正要学习,顶一个