6度设防区构件内力是否需要计算地震作用力
longyan801
longyan801 Lv.3
2007年12月25日 11:52:06
只看楼主

我做的是3层底框结构,上面5层砌体,6度设防,抗震等级为4级,用PKPM2005版计算,轴力4500KN、600*600的柱子配筋20根25的三级钢,配筋是不是大了在Satwe中“梁设计内力包络图”内构件信息中发现柱子弯矩存在有水平地震力产生的弯矩,如下图,有哪位高手能否解释一下

我做的是3层底框结构,上面5层砌体,6度设防,抗震等级为4级,用PKPM2005版计算,轴力4500KN、600*600的柱子配筋20根25的三级钢,配筋是不是大了
在Satwe中“梁设计内力包络图”内构件信息中发现柱子弯矩存在有水平地震力产生的弯矩,如下图,有哪位高手能否解释一下

1198554723253.jpg

免费打赏
longyan801
2007年12月25日 11:54:04
2楼
图片怎么没打开
回复
longyan801
2007年12月25日 11:56:56
3楼
图中X向弯矩由Y方向水平地震作用产生,但下面的X向主筋弯矩包络又小于其值,不知为什么
回复
ougaogong
2007年12月25日 16:59:10
4楼
你的轴压比比较大了(按C30,达0.875),你的又是框支柱,二级抗震,明显不符合轴压比限值,所以配筋较多。
回复
ougaogong
2007年12月25日 17:00:20
5楼
还有,你的标题有些外行
回复
longyan801
2007年12月26日 13:01:12
6楼
呵呵,本人是新手,多谢您的指教