约束边缘构件体积配箍率计入墙体水平钢筋的做法
山河边城
2024年02月07日 22:45:27
只看楼主

关于约束边缘构件箍筋配置,优化公司经常会提出这么一条: 建议剪力墙约束边缘构件箍筋体积配箍率计入墙体水平分布钢筋的有利影响,以降低箍筋直径及间距的配置。 这一条规范是有出处的,作为设计人员确实不好反驳。《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010中第7.2.15条中明确说明“可计入箍筋、拉筋以及符合构造要求的水平分布钢筋,计入的水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%”。

关于约束边缘构件箍筋配置,优化公司经常会提出这么一条:

建议剪力墙约束边缘构件箍筋体积配箍率计入墙体水平分布钢筋的有利影响,以降低箍筋直径及间距的配置。

这一条规范是有出处的,作为设计人员确实不好反驳。《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010中第7.2.15条中明确说明“可计入箍筋、拉筋以及符合构造要求的水平分布钢筋,计入的水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%”。

高层规范出处

图片


图片



这里需要注意的两个点是:

  1. 可计入的是 符合构造要求的 水平分布钢筋,国标图集22G101-1第81页给出了两种构造做法,一种是水平分布钢筋做成环形箍在约束边缘构件范围以外连接;另一种是水平分布钢筋端部需要做钩钩柱约束边缘构件的纵筋。如果体积配箍率不计入墙体水平分布钢筋,墙体水平分布钢筋只需要伸到约束边缘构件端部做15d的直角就可以了。

图片

2.计入的水平分布钢筋的体积配箍率不应大于总体积配箍率的30%。目前软件都可以实现,像盈建科设置好参数后,详图都能按照图集的构造自动生成。

图片
图片

假如设计约束边缘构件的体积配箍率计入了墙体水平分布钢筋,建议一定要在图纸上注明,要么写明参照的图集做法,否则施工单位肯定按照普通不计入墙体水平分布筋的做法来做。另外计入墙体水平分布筋的两种做法相对于不计入的做法要复杂些,施工单位能否严格执行到位,考虑到施工因素,约束边缘构件的体积配箍率是否计入墙体水平分布钢筋的有利作用设计阶段还是需要慎重选择。

图片



本文来源于网络,如涉及侵权,请联系删除!


免费打赏
春如夏初
2024年10月04日 09:55:43
3楼

非常感谢,学习了

回复

相关推荐

APP内打开