关于体积配箍率的计算问题
q8935054
q8935054 Lv.8
2013年10月09日 10:07:30
只看楼主

本帖最后由 q8935054 于 2013-10-9 16:08 编辑 关于体积配箍率的计算问题:我们一般算体积配箍率是按Psv=n*Asv1*L1/Acor*S.这个公式吧。那等钢筋等级没关系吧。就是我一级钢筋算出来的配箍率跟三级钢筋算出来的配箍率应该是一样的吧,那为什么屠夫墙柱工具里会出现两个配箍率,要求进行换算的呢?他是按一级钢算的配箍率,我们需要三级钢的配箍率就要换算。那按一级钢算的配箍率不是上面那个公式吗???

本帖最后由 q8935054 于 2013-10-9 16:08 编辑

关于体积配箍率的计算问题:我们一般算体积配箍率是按Psv=n*Asv1*L1/Acor*S.这个公式吧。那等钢筋等级没关系吧。就是我一级钢筋算出来的配箍率跟三级钢筋算出来的配箍率应该是一样的吧,那为什么屠夫墙柱工具里会出现两个配箍率,要求进行换算的呢?他是按一级钢算的配箍率,我们需要三级钢的配箍率就要换算。那按一级钢算的配箍率不是上面那个公式吗???

QQ截图20131009160709.png

免费打赏
q8935054
2013年10月09日 10:14:09
2楼
自己顶下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
q8935054
2013年10月09日 10:14:35
3楼
自己顶下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
q8935054
2013年10月09日 10:20:02
4楼
没人吗!!!!!!!!!!!!!!!
回复
天柱
2013年10月09日 10:28:14
5楼
配箍率与材料强度无关
回复
q8935054
2013年10月09日 10:44:44
6楼
tianzhu 发表于 2013-10-9 10:28 配箍率与材料强度无关额。我也知道没关系呀,但是墙柱工具就是出现了两个配箍率,为什么不一样呢?一直很纠结。
回复
q8935054
2013年10月09日 11:27:49
7楼
:(自己顶下!
回复
大中至正
2013年10月09日 11:57:02
8楼
规范规定的体积配箍率与钢筋等级有关的。屠夫上两个配箍率一个是规范规定的最低值,一个是实配值。
回复
wwbandwxxx
2013年10月09日 12:40:41
9楼
体积配箍率和钢筋等级没关系,但是限值和钢筋等级有关系啊
回复
qlb7610
2013年10月09日 14:40:52
10楼
我也想知道。。。。。。。。。。。。。
回复
q8935054
2013年10月09日 16:09:15
11楼
大中至正 发表于 2013-10-9 11:57 规范规定的体积配箍率与钢筋等级有关的。屠夫上两个配箍率一个是规范规定的最低值,一个是实配值。有用最新版本吗???我附上图片了。他说一个是按一级钢算出来的配箍率,一个换算过来的。就是不明白为啥不一样呢???
回复

相关推荐

APP内打开