体积配箍率求法的理解, 征求看法 谢谢
baihualin2012
2013年09月04日 16:19:00
只看楼主

1、如果纵向钢筋的保护层厚度为C ,箍筋直径为 d ,那么核心区面积Acor=(a-2c)(b-2c) ,箍筋长度为L-2c+d 。 2、如果箍筋保护层厚度为C ,箍筋直径为 d ,那么核心区面积Acor=(a-2c-2d)(b-2c-2d) ,箍筋长度为L-2c-d 。 请问这么理解是否正确,谢谢!

1、如果纵向钢筋的保护层厚度为C ,箍筋直径为 d ,那么核心区面积Acor=(a-2c)(b-2c) 箍筋长度为L-2c+d
2、如果箍筋保护层厚度为C ,箍筋直径为 d ,那么核心区面积Acor=(a-2c-2d)(b-2c-2d) 箍筋长度为L-2c-d
请问这么理解是否正确,谢谢!
免费打赏
georgexu66
2013年09月04日 16:36:12
2楼
如果箍筋保护层厚度为C,箍筋直径为d,那么核心区面积Acor=(h-2c-2d)(b-2c-2d),箍筋长度为L-2c-d。
根据新混凝土规范,一般地,当题目给定混凝土保护层厚度,均指为箍筋的保护层厚度。
回复
biebct
2013年09月04日 17:03:39
3楼
箍筋保护层厚度,受力钢筋保护层厚度
新规中好像么有这些说法了吧?
请看混规2.1.18P3貌似只有混凝土保护层这个说法吧?
回复
baihualin2012
2013年09月04日 17:31:23
4楼
georgexu66 发表于 2013-9-4 16:36 如果箍筋保护层厚度为C,箍筋直径为d,那么核心区面积Acor=(h-2c-2d)(b-2c-2d),箍筋长度为L-2c-d。根据新 …明白了 ,多谢!
回复
baihualin2012
2013年09月04日 17:31:49
5楼
biebct 发表于 2013-9-4 17:03 箍筋保护层厚度,受力钢筋保护层厚度新规中好像么有这些说法了吧?请看混规2.1.18P3貌似只有混凝土保护 …嗯,刚看了 规范,是这样的
回复
zhamen
2013年09月04日 17:37:37
6楼
楼主的算法正确。要区分纵筋还是混凝土保护层的不同。
回复
wang_lc
2013年09月04日 19:14:01
7楼
理解完全正确
回复
shuofeng2718
2013年09月04日 22:40:02
8楼
算裂缝时是纵筋保护层
回复
wangrong041440
2013年09月05日 06:36:24
9楼
楼主总结的很到位呀,学习了
回复
niuzitao
2013年09月05日 11:38:00
10楼
理解正确
回复
yihaijiayou
2013年09月05日 12:08:48
11楼
楼主解释的很到位
回复

相关推荐

APP内打开