1、如果纵向钢筋的保护层厚度为C ,箍筋直径为 d ,那么核心区面积Acor=(a-2c)(b-2c) ,箍筋长度为L-2c+d 。 2、如果箍筋保护层厚度为C ,箍筋直径为 d ,那么核心区面积Acor=(a-2c-2d)(b-2c-2d) ,箍筋长度为L-2c-d 。 请问这么理解是否正确,谢谢!
1、如果纵向钢筋的保护层厚度为C
,箍筋直径为
d
,那么核心区面积Acor=(a-2c)(b-2c)
,箍筋长度为L-2c+d
。
2、如果箍筋保护层厚度为C
,箍筋直径为
d
,那么核心区面积Acor=(a-2c-2d)(b-2c-2d)
,箍筋长度为L-2c-d
。
请问这么理解是否正确,谢谢!
2楼
如果箍筋保护层厚度为C,箍筋直径为d,那么核心区面积Acor=(h-2c-2d)(b-2c-2d),箍筋长度为L-2c-d。
根据新混凝土规范,一般地,当题目给定混凝土保护层厚度,均指为箍筋的保护层厚度。
回复
3楼
箍筋保护层厚度,受力钢筋保护层厚度
新规中好像么有这些说法了吧?
请看混规2.1.18P3貌似只有混凝土保护层这个说法吧?
回复
4楼
georgexu66 发表于 2013-9-4 16:36 如果箍筋保护层厚度为C,箍筋直径为d,那么核心区面积Acor=(h-2c-2d)(b-2c-2d),箍筋长度为L-2c-d。根据新 …明白了 ,多谢!
回复
5楼
biebct 发表于 2013-9-4 17:03 箍筋保护层厚度,受力钢筋保护层厚度新规中好像么有这些说法了吧?请看混规2.1.18P3貌似只有混凝土保护 …嗯,刚看了 规范,是这样的
回复
6楼
楼主的算法正确。要区分纵筋还是混凝土保护层的不同。
回复
7楼
理解完全正确
回复
8楼
算裂缝时是纵筋保护层
回复
9楼
楼主总结的很到位呀,学习了
回复
10楼
理解正确
回复
11楼
楼主解释的很到位
回复