根据图7.2.15中如和计算箍筋总长度,计算长度中的取值感觉总是不准,请大家指教!
根据图7.2.15中如和计算箍筋总长度,计算长度中的取值感觉总是不准,请大家指教!
2楼
LZ身边有施的指南可以看看 下册P1278
回复
3楼
计算长度取箍筋轴线的距离。
回复
4楼
mcgradywjx 发表于 2013-8-22 21:32 计算长度取箍筋轴线的距离。那就是说2011年二注结构早上题6的计算长度和Acor取值错误了?
回复
5楼
gamezzc 发表于 2013-8-22 23:30 那就是说2011年二注结构早上题6的计算长度和Acor取值错误了?2011年混凝土是老版本规范,保护层厚度为纵筋外皮到边缘的距离,核心长度减掉两倍保护层,箍筋长度在核心长度的基础上两边各加半个箍筋直径,没有错
回复
6楼
jsfnlzn 发表于 2013-8-22 21:24 LZ身边有施的指南可以看看 下册P1278请问是指南哪一年版本的?学习一下!
回复
7楼
gamezzc 发表于 2013-8-22 23:30 那就是说2011年二注结构早上题6的计算长度和Acor取值错误了?没有错,正确解法和那个人说的一样,你估计是认为保护层厚度是外表面到箍筋外表面的距离了。