钢构件(混凝土包裹部分)外表面的防腐
coc_75840057
2024年03月07日 10:54:32
只看楼主

来源:钢结构设计

|

作者:老朽三十七

一、 钢柱包脚前宜刷含2%水泥重量的NaNO2水泥浆 在钢结构施工图的设计说明中大部分都会标注有这样一条内容: 柱脚在地面以下的部分应采用强度等级不低于C25的混凝土包裹(保护层厚度不小于50mm),并应使包裹的混凝土高出地面不小于150mm, 钢柱包脚前宜刷含2%水泥重量的NaNO2水泥浆 。 从实际应用上来分析,水泥浆需要起到防腐作用(替代防锈漆),另外还需要起到一个作用就是混凝土与钢柱表面之间的粘结作用,这是一般防锈漆所不具备的;


一、 钢柱包脚前宜刷含2%水泥重量的NaNO2水泥浆
在钢结构施工图的设计说明中大部分都会标注有这样一条内容: 柱脚在地面以下的部分应采用强度等级不低于C25的混凝土包裹(保护层厚度不小于50mm),并应使包裹的混凝土高出地面不小于150mm, 钢柱包脚前宜刷含2%水泥重量的NaNO2水泥浆
从实际应用上来分析,水泥浆需要起到防腐作用(替代防锈漆),另外还需要起到一个作用就是混凝土与钢柱表面之间的粘结作用,这是一般防锈漆所不具备的;
但是实际项目施工过程中,柱脚包裹混凝土部分的外表面,涂装防锈漆和不涂装防锈漆的情况都大量存在。

二、 为什么型钢混凝土组合结构中的型钢不需要涂装掺有2%NaNO2水泥砂浆呢?

三、适用于 型钢混凝土组合结构中的型钢的防腐涂装
JTT 722-2023 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件  附录 B.3
S09体系以及无机富锌底漆(最低干膜厚度 60m)也可用于连接或埋入混凝土中的钢板或钢构件(如钢-混凝 土混合结构和组合结构等)。

四、 型钢混凝土组合结构适用环境
GBT 50046-2018 对 型钢混凝土组合结构的适用环境做出了规定,不宜应用于强、中腐蚀环境下,是不是有型钢混凝土不做防腐涂装的原因?
4.1 GBT 50046-2018工业建筑防腐蚀设计标准

相关推荐