耐火极限大于1.5h的钢结构构件,是否可以采用膨胀型防火涂料?这个问题是钢结构设计、施工及工程验收时经常遇到的。 答案是可以采用,详细阐述如下文。 首先,先要明确具体那些构件的耐火极限大于1.5小时。 《建筑钢结构防火技术规范》 GB 51249-2017 第3.1.1条: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)表3.2.1
耐火极限大于1.5h的钢结构构件,是否可以采用膨胀型防火涂料?这个问题是钢结构设计、施工及工程验收时经常遇到的。
答案是可以采用,详细阐述如下文。
首先,先要明确具体那些构件的耐火极限大于1.5小时。
《建筑钢结构防火技术规范》 GB 51249-2017 第3.1.1条:
从表3.2.1可以知道,耐火等级一、二、三级的柱和耐火等级一级的梁 的耐火极限大于1.5小时。
《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249-2017 第4.1.3条:
可以看到,本条规范第二项内容: “ 设计耐火极限太于 1.50h 的构件,不宜选用膨胀型防火涂料; ”
因此,在钢结构图纸中,设计师通常会要求,耐火极限大于1.5h的结构构件,采用非膨胀型耐火涂料,并给出 非膨胀型耐火涂料的等效热传导系数和等效热阻要求。
由于非膨胀型防火涂料厚度大,自重大,不方便施工等特点,则具有同等耐火极限的膨胀性防火涂料更被工程人接受。而且满足相关规范的要求。
2021年02月01日实施的《TCECS 24-2020 钢结构防火涂料应用技术规程》第3.2章对此有了更明确的说明:
从以上条文可以得到,设计耐火极限大于1.5h的构件, 可以采用环氧类膨胀型钢结构防火涂料 。
因此,对于耐火极限大于1.5h的钢结构构件,可以采用 环氧类膨胀型钢结构防火涂料 ;
对于耐火极限大于2.5h的钢结构构件,建议优先采用非膨胀型防火涂料。
对于膨胀型防火涂料,因涂层厚度与膨胀层厚度和等效热传导系数均为非线性关系,也就是说等效热传导系数不是常数,所以不宜采用等效热传导系数计算涂层厚度,而是根据厂家提供的涂层厚度与等效热阻的对应关系确定,如下表所示:
来源:亨瑞老于的结构设计 公众号,如有侵权请联系我们。