钢结构实操知识点分享


 

 


0 1                     吊车梁什么情况下设置制动结构?        


     

答:

钢结构设计手册的规定:中、重级工作制吊车梁(桁架)的跨度在12m及以上时,均应设置制动结构;当吊车梁跨度小于或等于9m,吊车起重量小于50t且为中、轻工作制又不需要设安全走道时,根据技术经济比选条件,可不设置制动结构,而采用上翼缘加宽的变截面梁。有色金属工业厂房结构设计规范:

1. 下列情况宜设置制动结构:

1)吊车工作级别为A6~A8时;

2)柱距等于或大于12m时;

3)采用吊车桁架时。

2. 吊车工作级别为A8的吊车梁,制动结构应采用

梁式;起重量大于或等于150t、吊车工作级别为A6、A7的吊车梁,当跨度大于或等于12m或制动结构的宽度小于1.2m需设置人行走道时,宜采用梁式;其他情况下,宜采用桁架式。



0 2           内隔墙的风荷载怎么考虑?        


     

答:

(1)航空工业工程设计规范GB51170-2016
7.2.7 厂房内部的轻质隔墙、玻璃隔断和砌体隔墙,应考虑垂直于墙面的风荷载影响,风荷载标准值可取0.2kN/m2;当厂房内部风荷载可能较大时,应按实际情况采用。
(2)低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程JGJ227-2011 条文说明
8.2.2对非承重外墙体,横向风荷载可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009规定的风荷载取用;对非承重内墙体,横向风荷载可取室内房间气压差,室内房间气压差参照澳大利亚规范可取 0.2kN/m2。



03 、门刚檩条是否需要防火?        


     

答:

根据建筑钢结构防火技术规范GB 51249 - 2017第3.1.1条条文说明:


(1)第一类檩条,檩条仅对屋面板起支承作用。         此类檩条破坏,仅影响局部屋面板,对屋盖结构整体受力性能影响很小,即使在火灾中出现破坏,也不会造成结构整体失效。因此,不应视为屋盖主要结构体系的一个组成部分。对于这类檩条,其耐火极限可不作要求。
(2)第二类檩条,檩条除支承屋面板外,还兼作纵向系杆,对主结构(如屋架)起到侧向支撑作用;或者作为横向水平支撑开间的腹杆。         此类檩条破坏可能导致主体结构失去整体稳定性,造成整体倾覆。因此,此类檩条应视为屋盖主要结构体系的一个组成部分,其设计耐火极限应按表1对“屋盖支撑、系杆”的要求取值。



04 、钢结构起拱的规定?        


     

答:

1. 钢结构设计标准 GB 50017-2017
3.4.3 横向受力构件可预先起拱,起拱大小应视实际需要而定,可取恒载标准值加1/2活载标准值所产生的挠度值。当仅为改善外观条件时,构件挠度应取在恒荷载和活荷载标准值作用下的挠度计算值减去起拱值。
2. 空间网格结构技术规程JGJ7-2010
3.5.2 网架与立体桁架可预先起拱,其起拱值可取不大于短向跨度的1/300。当仅为改善外观要求时,最大挠度可取恒荷载与活荷载标准值作用下挠度减去起拱值        



05 、外露式柱脚底板厚度有什么规定?        


     
答:


1. 铰接柱脚
《钢结构设计手册》的规定:底板厚度不应小于20mm,并不小于柱子板件的厚度,以保证底板有足够的刚度,使柱脚易于施工和维护。
《钢结构连接节点设计手册》规定:柱脚底板的厚度可按下式确定,同时不应小于柱中较厚板件的厚度,且不宜小于 20mm。

图集《16G519》规定:


  2. 刚接柱脚:
《钢结构设计手册》的规定:1)底板尺寸由计算和构造要求确定,底板厚度应大于柱翼缘板厚,且不应小于25mm 也不宜大于100mm。
《钢结构连接节点设计手册》规定:通常底板的厚度不应小于柱子较厚板件的厚度,且不宜小于30mm。
图集《16G519》规定:              




06 、外露式柱脚锚栓边距与柱底边距?        


     
答:        
1.《机械工业厂房结构设计规范》(GB 50906-2013)7.4.1



2. 混凝土结构构造手册的规定