下面图片中的题目,按回路的计算负荷得到的计算电流,并不等于电动机的额定电流加上其余负荷的计算电流,,请教原因是后者如考虑需要系数就等于用计算负荷得到的计算电流吗?提前谢谢您的回复。
下面图片中的题目,按回路的计算负荷得到的计算电流,并不等于电动机的额定电流加上其余负荷的计算电流,,请教原因是后者如考虑需要系数就等于用计算负荷得到的计算电流吗?提前谢谢您的回复。
12楼
努力加油33 发表于 2017-8-16 14:45 参考答案是D?肯定的回答不会是C和D 但我还是觉得是B 第2题的 注明又是怎么回事。。。。。。。 如果按参考 …14 年的供配电专业案例真题。谢谢。
回复
13楼
smartspring 发表于 2017-8-16 15:00 14 年的供配电专业案例真题。谢谢。那个如果你弄明白了 也告诉我下
回复
14楼
努力加油33 发表于 2017-8-16 15:20 那个如果你弄明白了 也告诉我下好的。没有问题。:)
回复
15楼
在负载为交流异步电动机的回路中,熔断器一般不适宜作为过载保护。如果只是故障保护,熔芯选择大一些比如200A又何妨呢?
我们只要知道熔断需要避开启动最大电流就可以了,没必要精确计算。
回复
16楼
谢谢楼主分享,请问这是哪里的习题啊?
回复
17楼
风平浪静02 发表于 2017-8-16 15:56 在负载为交流异步电动机的回路中,熔断器一般不适宜作为过载保护。如果只是故障保护,熔芯选择大一些比如20 … 谢谢您的回复。那个是考试题目。
回复
18楼
谢谢楼主分享
回复
19楼
谢谢楼主分享好资料楼主真是好人
回复
20楼
做题别考虑这个问题,此题选B是正解
回复
21楼
逸清风 发表于 2017-8-17 09:19 做题别考虑这个问题,此题选B是正解谢谢您的回复。考试时可不考虑。但现在是备考阶段,还是想弄懂这个问题。
回复