冷媒铜管:整个系统的冷媒管路必须进行保温作业,保温材料多选用橡塑发泡保温管,难燃型,且其耐热120度。保温厚度与管径的关系如下: 1、冷媒管径直径≥15.88mm,保温材料厚度为20mm 2、冷媒管径直径≤12.7mm,保温材料厚度为15mm 3、室外铜管部分的保温:对于北方地区用于冬季采暖的系统保温壁厚加厚,一般在40mm。对于室内部分的气管的保温最好不分管径的大小,气管保温壁厚都在20mm。
冷媒铜管:
整个系统的冷媒管路必须进行保温作业,保温材料多选用橡塑发泡保温管,难燃型,且其耐热120度。
保温厚度与管径的关系如下:
- 1、冷媒管径直径≥15.88mm,保温材料厚度为20mm
- 2、冷媒管径直径≤12.7mm,保温材料厚度为15mm
- 3、室外铜管部分的保温:对于北方地区用于冬季采暖的系统保温壁厚加厚,一般在40mm。对于室内部分的气管的保温最好不分管径的大小,气管保温壁厚都在20mm。
- 4、保温管相接处和被切开处应该使用胶粘,然后缠电工胶带,胶带的宽度不小于50mm,以保证连接牢固。
- 5、铜管与室内机之间的保温要严密,防止冷凝水的产生。
冷媒配管保温作业方法:
冷媒配管保温接口处理:
分歧管:
水管:
- ① 应采用难燃B1级橡塑保温筒保温。
- ② 保温层厚度最低为10mm,根据安装环境湿度较大地区应加大保温层厚度。
- ③ 机体排水口处的保温材料一定要用胶粘在机体上,并用扎带进行结扎,防止结露。
- ④ 管道在墙内敷设可以不保温。
- ⑤ 保温材料接缝处,必须用专用胶粘接,然后缠塑料胶带,胶带宽度不小于50mm,保证牢固,防止结露。
风管:
- ① 风管部件及设备保温应在风管系统漏风试验或质量检查合格后进行。
- ② 通常使用离心玻璃棉、橡塑材料保温或各类新型保温风管。
- ③ 保温层应平整密实,不得有裂缝空隙等缺陷。
- ④ 保温层厚度:对于铁皮风道,必须进行保温作业,厚度不小于15mm。
保温作业不良案例: