中央空调管路加冷媒时发现有异物,会影响压缩机正常工作么?
rufeexu
rufeexu Lv.2
2013年09月24日 09:41:19
来自于中央空调
只看楼主

空调是大金VRV系统,在管路加液过程中,安装工反映R410冷媒中有铁屑,发现之后虽然及时换了另一瓶冷媒,但已经有部分铁屑加入到了管路中,现在机器没有启动,求助这种情况怎么处理?如果把冷媒放空,再抽真空,管路里的铁屑能不能抽出来?如果不放空冷媒,运行空调的话,会有什么后果?压缩机会损坏么?诚心请教!



空调是大金VRV系统,在管路加液过程中,安装工反映R410冷媒中有铁屑,发现之后虽然及时换了另一瓶冷媒,但已经有部分铁屑加入到了管路中,现在机器没有启动,求助这种情况怎么处理?

如果把冷媒放空,再抽真空,管路里的铁屑能不能抽出来?如果不放空冷媒,运行空调的话,会有什么后果?压缩机会损坏么?

诚心请教!

rufeexu
2013年09月25日 13:47:07
2楼
185点击,0回复。。。。真心愁啊~~~~ :L
回复
鸭江绿水
2013年09月25日 13:55:44
3楼
铁屑恐怕抽不出来,只有在压缩机入口加过滤器,开机过滤。试试吧。
回复
rufeexu
2013年09月25日 13:58:14
4楼
那如果管路开口,相反方向用氮气冲,能不能冲出来的?
回复
co936201979
2013年09月26日 08:53:30
5楼
安装工怎么确定是铁销;要是真的是铁销;麻烦就大啦;仅供产考
回复
rufeexu
2013年09月26日 10:46:33
6楼
co936201979 发表于 2013-9-26 08:53 安装工怎么确定是铁销;要是真的是铁销;麻烦就大啦;仅供产考加液管是透明的,看得到有黑黑的东西,朝纸上喷也看得到很细小的沫子,应该是铁屑,就不知道为什么瓶子里会有这个
回复
金星伴月
2013年09月26日 13:13:41
7楼
在检修一台螺杆机时,发现吸气腔底部有很多碎铁屑1mm左右,电机功率180kw。
这种情况如果没有太大影响的话,LZ所说的情况应该不会有什么问题,仅供参考。:lol
回复
rufeexu
2013年09月26日 14:17:31
8楼
:D 这样心里有底了,谢谢楼上兄弟指教!
回复
guojia199712
2013年09月26日 23:08:51
9楼
一段时间没有问题,久了肯定伤压缩机。
回复
为梦想拼搏着
2013年09月27日 07:38:48
10楼
这个很难处理,因为铁屑进入系统会在整个系统中循环。暂时可能不会影响空调,以后可能会堵塞系统的过滤器。如果铁屑不多,应该没事。系统中的过滤器会把铁屑过滤掉。
回复
代表自然惩罚你
2013年11月16日 09:57:43
11楼
:victory::victory::victory::victory::victory: