中央空调施工教程:冷媒管道安装
nuantong_new
2013年08月02日 11:58:40
来自于中央空调
只看楼主

(1)冷媒管道焊接。铜管的所有接头外焊接必须牢固可靠。焊接前应使铜管切口表面平整,不得有毛刺,凹凸等缺陷,切口平面允许倾斜。接头处宜银焊焊接,因为银焊焊接的焊液流动性好,焊接强度高。焊接温度为700-800℃,钎焊工作宜在向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊,接头的分支口一定要保持水平。铜钎焊必须采用氮气置换焊,焊接时把微压氮气充入正在焊接的管内,这样可有效防止钢管氧化层的产生。铜管不能用金属托架夹紧,应在自然的状态下,通过保温层托住铜管,以防冷桥产生。

(1)冷媒管道焊接。(2)冷媒管封盖、吹污。如果冷媒管有0.1MM间隙,那么它的冷(热)传导率下降70%-80%,因此对冷媒管的包扎很重要。为了防止施工中水分、赃物、灰尘进入管内,冷媒管穿墙时一定要把管头包扎紧密,暂时不连接的、已安装好的管子要把口包好。具体方法是将氮气压力调节阀与室外机的充气口连接好,将所有室内机的接口用盲塞堵好保留。一台室内机接口作为排污口,用绝缘材料材料堵住管口,压力调节阀调至5kg/cm2向管内充气,直至手抵不住时,快速释放,赃物及水分即随着氮气一起被排出,这样循环进行若干次直至无污物水分排出为止。


(3)冷凝水管安装。因为冷凝水是靠自流排出的,所以管道的敷设要确保有一定的坡度,一般要大于等于8%的坡度。为了保证运行当中不产生凝结水的滴漏通病,还应作好保温保冷工作,所以应注意保温保冷管道与支、吊架之间应用绝缘材料衬垫或经防腐处理的木衬垫,厚度与绝缘层厚度相同,表面平整,垫衬结合面的空隙应填实,确保保温保冷效果。冷凝水管支架的间隔应尽量短并均匀,以防凝水管下坠后存水,在管道的起始端和立管上可加装鹅颈通气管,使得冷凝水排水更为顺畅。看到这里,相信您已经对冷媒管道安装常识有了一个较为全面的认识。