空调(如VRV变冷媒空调系统)施工单位在工程何时进场最佳?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2016年07月11日 22:01:52
只看楼主

本工程采用的是VRV变冷媒空调系统,现在土建主体和室内砌体都已完成,但业主自行分包的空调施工单位还没招标,现在总包的塔吊就要准备拆掉,作为业主代表的我该如何是好。待总包塔吊拆掉之后空调施工单位进场如何运输空调室外机,据我所知室内机还好个头不大,现场的施工电梯应该可以装得下,大不了室内机靠人工搬上去。但是室外机(重量不轻)可怎么办,每层都有室外机(每层都有室外机平台)。室外机装得下施工电梯吗?

2016年07月12日 00:07:21
2楼
预留好设备进口就好了啊,用汽车吊也可以的啊!
回复
小气球wx
2016年07月12日 07:31:20
3楼
兄弟,土建的吊装撤走没事啊。你VRV的主机,找另外的吊装公司可以吊装啊,你分包的空调公司之后应该自己想办法的,你留个吊装口就行了,地面也要跟园林的交底,什么时候不可以挖地面,因为吊装室外机地面要平。空调的室外机还有打基础呢,你土建的吊装不需要等他的。
回复
hh_xy_2004
2016年07月12日 07:38:25
4楼
可以通知、告知空调施工单位,提请注意,确认一个进场时间节点。
回复
知乎圆桌
2016年07月12日 08:32:28
5楼
colingu 发表于 2016-7-12 00:07 预留好设备进口就好了啊,用汽车吊也可以的啊!预留设备口应该多大,这个也没谱~VRV室外主机汽车吊能吊多高是个问题,26层高层,每层都有室外机
回复
知乎圆桌
2016年07月12日 08:32:29
6楼
colingu 发表于 2016-7-12 00:07 预留好设备进口就好了啊,用汽车吊也可以的啊!预留设备口应该多大,这个也没谱~VRV室外主机汽车吊能吊多高是个问题,26层高层,每层都有室外平台放室外机5567331
回复
知乎圆桌
2016年07月12日 08:34:42
7楼
hh_xy_2004 发表于 2016-7-12 07:38 可以通知、告知空调施工单位,提请注意,确认一个进场时间节点。问题是现在空调施工单位还没确定中标单位呢~
回复
知乎圆桌
2016年07月12日 08:36:49
8楼
小气球wx 发表于 2016-7-12 07:31 兄弟,土建的吊装撤走没事啊。你VRV的主机,找另外的吊装公司可以吊装啊,你分包的空调公司之后应该自己想办 …谢谢您的回复~但有一点不明白,日后空调施工单位自己叫外面的吊装公司,请问这些吊装公司能将主机吊到最高26层这么高吗?
回复
colingu
2016年07月12日 23:23:06
9楼
colingu 发表于 2016-7-12 00:07 预留好设备进口就好了啊,用汽车吊也可以的啊!VRV的主机应该不是很大的吧,从室内运上去也应该没什么问题的,如果太大从外面吊的话要看你室外场地够不够大了,大型汽车吊吊20几层没问题,但是费用应该是很高的!:lol
回复
图图匠
2016年07月13日 14:52:08
10楼
26层没有货梯么?吊车这个高度一个台班就万把块了。
回复
知乎圆桌
2016年07月13日 15:03:27
11楼
图图匠 发表于 2016-7-13 14:52 26层没有货梯么?吊车这个高度一个台班就万把块了。施工电梯都有的,你的意思是VRV室外主机能放得下施工电梯运输吗?