对于冷媒管的安装,我的理解是支架吊架的间距不超过1米,不可以出现直角转弯,两个相邻分歧器距离要保持在1米以上,我下面附加了一组安装图片,请大家评判下是否安装规范。
对于冷媒管的安装,我的理解是支架吊架的间距不超过1米,不可以出现直角转弯,两个相邻分歧器距离要保持在1米以上,我下面附加了一组安装图片,请大家评判下是否安装规范。
免费打赏
jyh060552
2013年12月22日 18:49:59
2楼
学习了,谢谢分享!
回复
jiangen123
2013年12月22日 21:04:25
3楼
中央空调行业发展趋势,看这个书:
2013-2017年中国中央空调行业产销需求与投资预测分析报告
(百度可以查看)
回复
chenxia2012
2013年12月23日 09:10:52
4楼
不咋的,有些还穿梁柱,估计这是住宅的
回复
ucos422
2013年12月23日 10:20:18
5楼
安装做的还可以,外机压力不掉,水管坡度做好,基本就没有什么问题,放心吧。
回复
robey.go
2013年12月23日 10:47:44
6楼
安装观感质量 下等!!如果是家装做成这样不行啊楼主
回复
robey.go
2013年12月23日 10:49:38
7楼
管道弯弯曲曲,像蛇一样;穿梁把下口都给打完了,会出结构事故的;线管施工也不像样。估计保温材料厚度也不够。
回复
shenzhenshajin
2013年12月23日 12:08:07
8楼
穿梁把下口都给打完了,会出结构事故的
回复
灵魂魅
2013年12月23日 14:27:12
9楼
不错不错
回复
lczb72
2013年12月23日 14:44:58
10楼
学习学习学习学习
回复
zhoufeng4444
2013年12月23日 15:32:49
11楼
感觉不是很好,我们这抱箍还加套管呢
回复
下一页
相关推荐
R410A制冷剂空调加冷媒注意事项及维修要点
中央空调
2020-11-10 14:32:07
家用空调和多联机冷媒充注计算方法
中央空调
2020-10-26 16:09:51
如何判断空调缺不缺冷媒?
洁净空调系统
2020-09-08 14:21:12
R410A冷媒空调操作与标准参考
暖通制冷设备选型
2020-08-12 14:57:25
中央空调冷媒管、分歧管、水管、风管的保温施工规范要求
中央空调
2017-08-08 08:53:04
空调系统冷媒管清洗、割管、弯管、胀管作业要求
中央空调
2017-07-12 16:24:35
图说多联机空调系统冷媒管的施工安装
暖通工程施工
2017-07-04 15:59:09
制冷知识,空调系统冷媒配管的固定作业
制冷技术
2017-04-28 11:32:59
多联机空调冷媒管的保温材料
中央空调
2016-11-11 09:19:32
VRV空调系统冷媒管安装施工工法(中七三)
制冷技术
2016-08-01 16:00:23
空调(如VRV变冷媒空调系统)施工单位在工程何时进场最佳?
暖通工程施工
2016-07-11 22:01:52
变冷媒空调 总功率为1283KW,请问选择变压器容量怎么计算?
供配电技术
2016-06-14 08:40:23
空调冷媒追加公式及标准
中央空调
2016-04-26 16:11:59
精密空调冷却水与冷媒水管理
制冷技术
2015-06-14 22:33:00
大家有谁用过Hylife空调冷媒连接管啊?
中央空调
2014-03-06 13:19:38
中央空调冷媒管及排水管的安装
中央空调
2013-12-21 11:06:11
中央空调管路加冷媒时发现有异物,会影响压缩机正常工作么?
中央空调
2013-09-24 09:41:19
中央空调管路里加的冷媒里有异物,空调还能用么?
零基础学地暖
2013-09-24 09:39:18
关于空调风侧能力与冷媒侧能力
制冷技术
2013-09-11 15:50:21
中央空调施工教程:冷媒管道安装
中央空调
2013-08-02 11:58:40
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开