R410A冷媒空调操作与标准参考
gienix
gienix Lv.2
2020年08月12日 14:57:25
只看楼主

一、冷冻机油的种类 压缩机使用的冷动机油(润滑油)的种类根据冷媒的使用不同大体分为矿物油和合成油两种。 目前使用的R22冷媒的润滑油基本上都是矿物油。 R410A冷媒使用的是合成油。 合成油可以分为: AB、PVE、PPE、PAG、POE、PC等。 二、压力特性 R410A冷媒大约是R-22冷媒压力的1.6倍左右, 高压力条件使R410A冷媒使用R410A冷媒专用工具和安装材料。


一、冷冻机油的种类


压缩机使用的冷动机油(润滑油)的种类根据冷媒的使用不同大体分为矿物油和合成油两种。 目前使用的R22冷媒的润滑油基本上都是矿物油。 R410A冷媒使用的是合成油。 合成油可以分为: AB、PVE、PPE、PAG、POE、PC等。


二、压力特性


R410A冷媒大约是R-22冷媒压力的1.6倍左右, 高压力条件使R410A冷媒使用R410A冷媒专用工具和安装材料。


R410A 和R22饱和气体压力比较(单位:MPa)


三、安全注意事项


R410A比R22冷媒的压力要高大约1.6倍左右,所以,在施工与售后服务的过程中一旦发生错误的操作,将有可能发生重大的事故。在安装R410A冷媒的空调时, 使用R410A专用工具以及材料,注意安全操作:



四、施工、维护方面的注意事项

注意事项:



五、配管材料

在冷媒配管中主要是使用铜管和连接头类。这种使用的材料基本与R22冷媒相同,只是其规格要求有所变化。另外,在选用配管和连接头方面,需要使用附着在内面上不纯物少的材料。

配管工具:
连接配管时使用专用的配管工具一般与R22冷媒相同。但由于冷媒不同,所以,配管的壁厚、喇叭口加工尺寸、喇叭口、螺帽等材料也就不同。



长尺寸的配管:
使用R410A冷媒配管以外的长尺寸配管时,发现配管有裂纹、变形、变色(尤其是内壁面变色)不要使用,(防止)由于不纯物导致膨胀阀以及毛细管堵塞。


六、重要事项

使用R410A冷媒的家用空调,压力比传统的R22冷媒的空调要大的多,所以,在选择材料方面,一定要与R410A相适应。

关于铜管的壁厚,要遵守《铜配管设计规范》的规定,按照以下的要求选择R410A允许使用的铜管壁厚。


七、专用工具


扩口工具:R410A使用的专用扩管工具上都标注使用条件,如:冷媒色(粉红色),使用时根据这一些就可以区别。  


调整加工余量使用的量规(夹管器):在加工其他冷媒配管的这种工具也可以使用在R410A中,量规中铜管加工的余量上限范围应在1.0mm~1.5mm之间。


力矩扳手(φ12.7专用):由于耐压强度高,φ12.7使用的喇叭口螺帽的对角线尺寸要比R22的大。所以,要使用对角线尺寸大的力矩扳手。


测量表(压力表):R410A的压力比较高,不能使用R22的多联管测量表。外形基本相同,但压力值不同。



充填软管:由于R410A的压力较高,充填软管的耐压也提高,在材质以及耐受HFC方面也进行了更改,多联管本体的连接部件的尺寸同样也进行了更改,还在接口的附近处安装了防止气体反冲的阀门。


填充冷媒的电子称:在添加冷媒时使用冷媒容器和电子称,进行重量计量。


冷媒罐:R410A专用的冷媒罐,直接使用冷媒的名称进行标注,同时,还按照美国ARI的要求进行颜色标注(粉红色)。



泄漏检测仪:不能使用以前R22的检测产品。必须使用高灵敏度HFC冷媒专用泄漏检测仪。冷媒使用的泄漏检测仪也可以使用在以前的冷媒检测中。 


除以上专用工具以外,作为一般工具可以在R22中兼用的是以下器材:

八、移机时的操作


室外机的冷媒回收:


再填充的场合,按照以下顺序填充规定的冷媒量: