变冷媒空调 总功率为1283KW,请问选择变压器容量怎么计算?
co1459946383407
2016年06月14日 08:40:23
只看楼主

1283KW*0.4/0.8/0.85=755KVA吗?0.4是需要系数,0.8是功率因数,0.85是变压器负载率以上是某个帖子网友回复的计算方法,不知道对不对。

1283KW*0.4/0.8/0.85=755KVA吗?
0.4是需要系数,0.8是功率因数,0.85是变压器负载率
以上是某个帖子网友回复的计算方法,不知道对不对。
免费打赏
电气设计阿强
2016年06月14日 13:33:27
2楼
对 800的变压器
回复
游乐儿123
2016年06月14日 14:58:56
3楼
回复
hqf198482999
2016年06月15日 09:41:11
4楼
我感觉需要系数是否太低了。按配电手册查表来看,空调器的需要系数应取0.7~0.8。
回复
philip_zbc
2016年06月15日 10:23:29
5楼
需要系数0.4不知有何出处?
回复
co1459946383407
2016年06月15日 12:04:28
6楼
hqf198482999 发表于 2016-6-15 09:41 我感觉需要系数是否太低了。按配电手册查表来看,空调器的需要系数应取0.7~0.8。需要系数取0.8的话,变压器容量就大于空调总功率1283KW了
回复
hqf198482999
2016年06月15日 16:14:50
7楼
二蛋子 发表于 2016-6-15 12:04 需要系数取0.8的话,变压器容量就大于空调总功率1283KW了变压器容量本来就应该大于计算负荷,要不然就变过负荷运行了。负载率可以小一点,选1250kVA的变压器就可以。