不知大家计算正压送风土建风道摩阻时,粗糙度k取多少?局部阻力取多少?假如有个20层的楼梯间,大家选的正压风机余压大概都是多少啊?
不知大家计算正压送风土建风道摩阻时,粗糙度k取多少?局部阻力取多少?
假如有个20层的楼梯间,大家选的正压风机余压大概都是多少啊?
2楼
标准圆形风管(矩形风管按水力半径)沿程摩擦压力损失线算图是按粗糙度e=0.15mm的钢板风管制作的,其它风管粗糙度修正系数Kr为:
1.塑料管 Kr=0.9;2.混凝土管 Kr=1.5;3.金属软管 Kr=2.0.
局部阻力不好算,如果是百叶风口可查厂家样本,多叶送风口也最好向厂家咨询,因为很多是根据需要尺寸来加工的.一般常用消防风机风量和风压在设计时也是根据满足最常用的工程特点的,所以比较简单的方法就是按风量选择风机后再进行风压较核,一般20层楼600Pa应该够了,不过井道内壁抹光得做好!
回复
3楼
谢谢 hhbox.
不过,混凝土管的粗糙度等同于土建风道吗?另外粗糙度修正系数和粗糙度是什么关系?
风口损失也就20Pa吧,加上正压要求50Pa,管井800*800,粗糙度取1.5,送风量27000M^3/h, 算下来余压也就200Pa出头,为什么这么小??
回复
4楼
风口一般损失在20Pa左右吧,加上正压送风要求的余压50Pa,管井尺寸按800*800,粗糙度取1.5,20层楼算55米高,送风量27000M^3/h,这样算下来余压也就需要200来Pa,似乎小了些吧?
回复
5楼
根据标准圆形风管(矩形风管按水力半径)沿程摩擦压力损失线算图。井道内壁是用水泥沙浆末平,所以我认为表面粗糙度应该参照混凝土的,除了剪力墙外,地下室外壁,多数是采用砖砌加水泥砂浆抹面。井道的风速也比较高,15m/s以内,送风口不大于7m/s,局部损失比较大。再考虑到竖井内突出的梁与突出的多叶送风口阀门,局部阻力损失应该是相当大的!