一个小区,周围是商铺,做了自喷,小区内有地下车库也要做自动喷淋系统,消防泵房在小区中间,请问:喷淋湿式报警阀位置设置在什么地方合适,如果统一设置在消防泵房,那么水利镜铃是不是就离人员聚集的地方很远了?我的想法是商铺的放在商铺,车库的放在车库,不知道是不是合适!可以吗?请指教!谢谢

一个小区,周围是商铺,做了自喷,小区内有地下车库也要做自动喷淋系统,消防泵房在小区中间,请问:喷淋湿式报警阀位置设置在什么地方合适,如果统一设置在消防泵房,那么水利镜铃是不是就离人员聚集的地方很远了?我的想法是商铺的放在商铺,车库的放在车库,不知道是不是合适!可以吗?请指教!谢谢
免费打赏
gpszxsjk
2007年12月24日 09:25:23
2楼
报警阀设置位置规范指出,只要设在安全及易于操作,附近有排水设施,附近有人值班的地方即可,并未要求一定要设在泵房,当然这里有一个因素要考虑,就是分区若较多较分散时,分散设置报警阀会减少管线总长度。
回复
pass40ji
2008年05月23日 10:11:26
3楼
学习拉 谢谢了上面的高手