我在施工中,图纸没有明确要求如何做中性点接地的示意图.我就将变压器中性点直接接地.与下面图纸有什么区别?探讨.
我在施工中,图纸没有明确要求如何做中性点接地的示意图.
我就将变压器中性点直接接地.
与下面图纸有什么区别?
探讨.

12楼
支持一下
可以去中国电气www.cdq.cc
回复
13楼
我们以前施工过的10KV工厂内箱变,是利用柱子上的接地母线和变压器中性接地相连,楼主的作法应该是正确的
回复
14楼
这个供电模式是TN-C
只是在可带电的外壳接地不就可以了嘛
回复
15楼
没明白,帮你顶吧.
回复
16楼
我晕,这是王老一篇论文的图啊,哪个抄来的啊!!!!是为了防止杂散电流的影响啊!
回复
17楼
为什么是TN-C也可以是TN-S或者TN-C-S啊
回复
18楼
第三条中(变压器一出来就有N线和PE线?,你画个图给大家解释一下嘛!!!!!再说,TN-S和TN-C-S你不要和TN-C弄混了)
回复
19楼
学习一下
回复
20楼
楼主,你在图上说"变压器中心点不允许直接接地",那你还直接与PE线相连?那不是直接接地吗?
所谓间接接地是要经过阻抗或电抗的!!!!!
另外你的变压器基础是接地的吗?如果接地的,那干吗还在引出后与PE线相连,直接在变压器处连得了.
回复
21楼
在中性点直接接地系统中 变压器的中性点刀闸为什么不可以长时间合闸运行?