一类高层建筑内剪刀楼梯间防排烟问题
wsj_0202
wsj_0202 Lv.2
2007年12月20日 19:00:05
来自于通风排烟
只看楼主

剪刀楼梯间正压送风可否合用一个送风竖井给两个楼道分别送风呀,高规8.3.4说可以,可是一位前辈不赞成我这么做,说是风道不好布置,可我觉得可以.我的观点是在一层设一个送风口给楼梯甲送风,在二层设一个送风口给楼梯乙送风,在上面的楼层中每隔两至三层交错设置送风口,这样做有什么不妥吗?请大家赐教.

剪刀楼梯间正压送风可否合用一个送风竖井给两个楼道分别送风呀,高规8.3.4说可以,可是一位前辈不赞成我这么做,说是风道不好布置,可我觉得可以.我的观点是在一层设一个送风口给楼梯甲送风,在二层设一个送风口给楼梯乙送风,在上面的楼层中每隔两至三层交错设置送风口,这样做有什么不妥吗?请大家赐教.
toplhc
2007年12月20日 20:11:00
2楼
可以

每层设置正压送风口
回复
wsj_0202
2007年12月21日 16:26:39
3楼
谢谢你,那我可不可以这样布置呀?中间隔三层(高规8.3.8),就是说比如一、二在一、二层布置了再在五、六和九、十层布置,往上以此类推,这样可不可以呀?
回复
toplhc
2007年12月21日 17:10:34
4楼


不可以

1、3、5、7、9层是一个楼梯间,1、5层设隔了4层。

每层设,相信将来的高规也会明确这一点
回复
wsj_0202
2007年12月25日 19:01:55
5楼
噢,明白了,谢谢你.
回复

相关推荐

APP内打开