自喷设计手册第3章说C类火灾水喷雾,细水雾用于暴露防护、冷却,其作用对象是设置场所的建筑物,而不是气体吧,因为手册前面(第2章)说过水喷雾,细水雾不能用于扑救C类火灾的!
自喷设计手册第3章说C类火灾水喷雾,细水雾用于暴露防护、冷却,其作用对象是设置场所的建筑物,而不是气体吧,因为手册前面(第2章)说过水喷雾,细水雾不能用于扑救C类火灾的!
2楼
你看书这 么仔细,是个人才,
去问老师吧,或者有做过工程的设计人员。
回复
3楼
不懂你讲的问题
回复
4楼
我也觉得是个人才,我不懂耶!
回复
5楼
水喷雾只能用于局部应用,而细水雾是全淹没系统。所以水喷雾是可以灭火和防护冷却,而细水雾只是窒息灭火。
回复
6楼
建议楼主把设计手册看完,后面细水雾系统比较详细的介绍。
细水雾主要对B类火灾有效,对A类火灾不明显,这主要与水雾粒径有关。
C类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾。
回复
7楼
谢谢各位的回复,昨天看了自喷的图集04S206,懂了,呵呵.
再次谢谢大家!