常压热水锅炉供热解决方法,请赐教修改
haobo-10
haobo-10 Lv.2
2007年12月17日 08:29:06
来自于采暖供热
只看楼主

现在我们单位租用了一栋办公楼,面积大约2400平方,地热,锅炉是1吨常压锅炉,由水箱补水,但是水箱位置在锅炉房仅仅比锅炉高出一点,大约在办公楼的二楼左右(办公楼为4层),循环方式是循环泵设在给水管道上,靠扬程压力(32m,应该足够用)往上顶,回水自然回到锅炉,现在锅炉出口都达到65度了,回水50多度,但是室内温度不理想,停泵以后楼上就没有水了吧!怎么解决温度问题呢?我想的是把高位水箱设在四楼,这样能保证系统满水,停泵后在起泵不能形成气塞,这样该行不行呢?暂时不能改系统,请大家帮忙解决一下!

现在我们单位租用了一栋办公楼,面积大约2400平方,地热,锅炉是1吨常压锅炉,由水箱补水,但是水箱位置在锅炉房仅仅比锅炉高出一点,大约在办公楼的二楼左右(办公楼为4层),循环方式是循环泵设在给水管道上,靠扬程压力(32m,应该足够用)往上顶,回水自然回到锅炉,现在锅炉出口都达到65度了,回水50多度,但是室内温度不理想,停泵以后楼上就没有水了吧!怎么解决温度问题呢?
我想的是把高位水箱设在四楼,这样能保证系统满水,停泵后在起泵不能形成气塞,这样该行不行呢?暂时不能改系统,请大家帮忙解决一下!
ferrolisx
2007年12月18日 14:34:26
12楼
地热需要采暖温度为出水小于60度,回水应该在50度以上.

从温度上看你的系统是正常的.但是温度上不去就无法理解了,应该是局部不热,不会全楼都不热.

检查一下各分系统的放气情况,如果再不热就是盘管堵了.另外你的水泵扬程如果配套散热器那是够了,但地暖盘管的阻力是不可同日而语的

水箱的位置没错,回水加启闭阀.

回复
yezhuoping
2007年12月19日 16:19:58
13楼
定压水箱不能放在4楼,否则锅炉就变成承压锅炉了(膨胀水箱与锅炉距离不能超过10米)
回复
haobo-10
2007年12月19日 18:59:15
14楼
太感谢了
回复
zhuanjia
2007年12月20日 09:18:15
15楼
加两个控制阀就可以解决,大约3000元,13932618596
回复
yindequan
2007年12月20日 11:54:01
16楼
应该是气堵造成的,每次停机后管道倒空!

解决:
1.锅炉放屋顶
2.加换热器把锅炉和系统隔开
回复
fyman69
2007年12月20日 13:37:50
17楼
在回水管接入回水箱的位置,设高阻力阀门,阀门的阻力损失不得小于系统最高点到回水箱入口点的水头差。这样就能保证系统内的水是满的。
回复
linglin_007
2007年12月20日 21:43:24
18楼
泵的扬程不够大!!!!
回复
minyan11
2007年12月20日 23:02:42
19楼
小系统自己烧不好控制温度,加一套恒温混水阀。水箱放四楼。计算一下系统所须的流量。
回复
haobo-10
2007年12月22日 20:12:52
20楼
温度低主要是3楼全部和二楼局部
回复
sggmby
2009年08月24日 13:16:17
21楼
你的定压方式呢?常压锅炉应该用水箱定压!所以水箱不能太高,要不变成有压锅炉了!