有一厂房,长90米,宽36米,做一个照明配电箱,现在最远的灯具离电箱接近100米,用软件计算得电压降为1%,不知道行不行????????????
有一厂房,长90米,宽36米,做一个照明配电箱,现在最远的灯具离电箱接近100米,用软件计算得电压降为1%,
不知道行不行????????????
12楼
什么不算长阿,末端配电最好不超过30米,撑死50米就了不起了。100肯定超哈。
为啥不多做几个照明配电箱,要我的话这个厂房最少用3个照明箱。
回复
13楼
由于要集中控制,所以配电箱要相对分散些。否则岂不是过于集中了。
回复
14楼
民用建筑工程设计技术措施
用电设备端子电压偏差允许值
用电设备 电压偏差允许值(%)
照明灯 视觉要求较高场所 +5~-2.5
一般工作场所 +5~-5
应急照明、道路照明 +5~-10
其他用电设备无特殊要求时 +5~-5
回复
15楼
顶顶的顶
人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
网易电气,电工之家。
敬礼!
回复
16楼
满足了压降,那满足了短路灵敏度吗?
回复