请教版主:照明支线100米,计算电压降1%行不行?
dw1919_0
dw1919_0 Lv.5
2007年12月15日 17:53:51
来自于照明工程
只看楼主

有一厂房,长90米,宽36米,做一个照明配电箱,现在最远的灯具离电箱接近100米,用软件计算得电压降为1%,不知道行不行????????????

有一厂房,长90米,宽36米,做一个照明配电箱,现在最远的灯具离电箱接近100米,用软件计算得电压降为1%,
不知道行不行????????????
免费打赏
dw1919_0
2007年12月15日 17:54:04
2楼
在线等答案
回复
lfzs1230
2007年12月16日 03:50:46
3楼
没问题,照明回路压降控制在5%以内就行了。
回复
zzhspeed
2007年12月16日 19:44:06
4楼
100米的压降只有1%?不信哦
回复
loyal7
2007年12月24日 13:05:47
5楼
放大线径.
回复
haiyangjifeng
2007年12月24日 14:18:51
6楼
应控制回路灯具数量。
单100米距离如果灯具对电压要求不是非常高的话可以忽略。
回复
lizijunxiaolijie
2007年12月25日 10:54:09
7楼
可以考虑适当增大线路线径,在这条回路上少接点灯具!
回复
zjsxzq
2007年12月26日 13:34:15
8楼
要看具体情况,如果是工艺要求,可以集中设一个配电箱,否则建议设两个,因为如果考虑工矿灯启动电流的话,至少在支线上损失2%的电压.
回复
c283434618
2007年12月27日 16:11:11
9楼
民用建筑工程设计技术措施
用电设备端子电压偏差允许值
用电设备 电压偏差允许值(%)
照明灯 视觉要求较高场所 +5~-2.5
一般工作场所 +5~-5
应急照明、道路照明 +5~-10
其他用电设备无特殊要求时 +5~-5
回复
guanbin919
2008年01月05日 23:12:20
10楼
要看看软件的计算公式才知道,要是错误的公式计算得到0.1%又有用处么?
在公式正确的情况下,要是计算得1%,那么也存在导线使用合理性和经济性的问题,原则上起点至终点压降5%。
回复
fenggujian
2008年01月06日 14:32:44
11楼
100米还好,不算长,加大线径,保持压降为5%就行了