别墅排水通气立管是否可以直接插入厕所排风管道中
dzq77
dzq77 Lv.2
2007年12月14日 13:09:42
只看楼主

我这里的别墅,共3层,一根立管最多带2个卫生间,但还是做了通气立管。由于目前造型烟囱的尺寸只能装下200*200的厕所排风道,风道旁的透气立管不能进入造型烟囱。为了不达到最好效果,不让臭气通过立管-风道进入厕所中,我将DN100排水管的透气管收了2个型号,改成了DN50,然后斜插入风道中(见图)。不知道各位对这种做法有什么意见?

38fe9029504a495ef324.rar
41.8 KB
立即下载
免费打赏
f_jg2003
2007年12月14日 18:22:29
2楼
按照《给排水设计规范》来说:
回复
土哥威武
2007年12月14日 21:40:45
3楼
显然是不行的,2楼所所的规范就说明一切了
再想想别的办法!
回复
dzq77
2007年12月14日 22:33:34
4楼
谢谢!如果我将管道直接放在风道内上到顶部呢?也就是说,穿过风道直接上顶应该没有问题吧!
回复
montolivo11
2007年12月15日 10:39:39
5楼
我也正在做一栋别墅的给排水系统,因为是新手的缘故,很是麻烦,希望再坐的大哥给点意见
回复
baidfeng
2007年12月15日 14:23:36
6楼
原则上是不可以的,可以想办法让2条透气立管合并成一条DN100的管道,然后出屋面呢,看有没有可能?
回复
liwei7865
2007年12月15日 16:22:39
7楼
呵呵,这种情况我碰到过。我的一个工程施工队就这么干的,后来我在工地看到了。他们就只好返工重做。
回复
oysggps
2007年12月15日 19:56:27
8楼
别墅排水通气立管不可以直接插入厕所排风管道中,两者的功能都不同的,一个排风,一个通气,连通后通气管内的臭气会通过气道串到房间里来的。你可以将通风管在满足要求的情况下,减小截面,给通风管位置。
回复
fymfymfym
2007年12月15日 21:55:20
9楼
一共才3层,排水通气立管总是有办法解决的.实在不行就穿外墙.
回复
mzldxu
2007年12月15日 22:27:04
10楼
看法与2楼同 不行的
回复

相关推荐

APP内打开