人防地下室排风排烟管道到底应该采用什么风管好
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2006年12月01日 22:50:58
来自于工地图片
只看楼主

如题。不知道是A采用阻燃无机玻璃钢B采用镀锌铁皮C厚铁皮刷油这三种在技术上哪个更合理。在经济上呢??

如题。不知道是A采用阻燃无机玻璃钢B采用镀锌铁皮C厚铁皮刷油这三种在技术上哪个更合理。在经济上呢??
免费打赏
twt_lc@co163
2006年12月02日 15:12:22
2楼
B
我们是这么做的
C
好像也有人这么做
但一个共同点 要法兰连接
回复
lrd2334
2006年12月03日 15:09:21
3楼
不清楚哪个更合理,不过我们的地下人防车库的风管用的是玻璃钢的.A
回复
zhengshg1979
2006年12月04日 10:38:00
4楼
排烟管道用阻燃的不行吧,用B肯定没有问题啊,而且排烟的有一定的厚度问题,验收规范上有要求。主要是排烟有要求,通风的用什么都可以啊
回复
laocui1973
2006年12月04日 14:42:22
5楼
我做的都是B,没选过A或C。选B从规范上没问题,经济上应和A差不多。
回复
gina_le
2006年12月04日 16:41:43
6楼
B采用镀锌铁皮

阻燃无机玻璃钢已属于淘汰品
回复
tanghuaping
2006年12月04日 17:17:24
7楼
B采用镀锌铁皮 一直都是这么做的!
回复
guolei2002
2006年12月04日 19:19:58
8楼

能否详细说说,为什么说属于淘汰产品?还是我们这里比较落后,用玻璃钢的比较多。个人来说也更倾向用镀锌铁皮
回复
henryzou2005
2006年12月04日 22:44:27
9楼
纯粹玻璃钢的已经落后,但是有种无机复合风管用得比较多,两边是玻璃钢的,中间是泡末的
从造价上讲,铁皮的(一般是1.0以上吧)的造价高,无机的稍微底点
回复
tfxf123
2006年12月04日 23:17:58
10楼
A采用阻燃无机玻璃钢
成本低、耐氧化、耐潮湿、耐酸碱、耐高温、隔音好、寿命长等特点。
一般用在(消防要求的)地下室排风排烟管道。
B采用镀锌铁皮
比较A成本高、不耐潮湿、不耐酸碱、不耐高温、隔音不好。
一般人防地下室(消防要求的)排烟管道不选择,仅仅用在没有高温的情况下的(卫生要求的)排、送风管道。

回复
yklts
2006年12月05日 17:51:37
11楼
记得人防验收规范上有相关的规定的.
一定要用钢板风管,特别是人防机房内的风管必须用2个厚以上的钢板风管.其余的套用高压级的钢板风管.
回复

相关推荐

APP内打开