洁净定的排风管道阀件设置?
jswgq-55
jswgq-55 Lv.12
2005年04月23日 16:46:41
只看楼主

洁净室的排风管道阀件设置有特殊要求吗?哪位给偶说说,谢了!

洁净室的排风管道阀件设置有特殊要求吗?哪位给偶说说,谢了!
免费打赏
wjzhang_031
2005年04月23日 19:32:14
2楼
一般的排风没什么,特殊的一般都有规定

比如药厂,排风要经过处理,要根据具体情况依次设置活性炭过滤,中效过滤器等,有的还要设置紫外线杀菌灯,为保证室内工作人员健康安全以及正负压要求,止回阀也得要。

像电子厂房的什么酸排风啊什么的,都要经过处理

具体情况具体分析,我还看到过风管上加高效过滤器的呢,说是有毒,不加不行。
回复
jswgq-55
2005年04月24日 09:58:04
3楼
偶的意思是:排风管是否必须安装止回阀、密闭阀、或防火调节阀之类阀件?
回复
xyzjm12
2005年04月25日 09:33:41
4楼
防火阀少不了,止回阀和密闭阀就不一定了
回复
wjzhang_031
2005年04月25日 11:16:08
5楼
对,防火阀按照规范,该设置的必须设置,否则一着火,越抽火越大。

止回阀和密闭阀要具体看你排风管怎么走得了,通常在风机出口段要加止回阀,防止倒灌
回复
luizs@co163
2005年04月29日 11:49:22
6楼
排风机的进口吧?要装止回阀!当然若有开关式的电动风门则可不装止回阀.
回复
zht2004
2005年07月20日 19:35:06
7楼
排风管止回阀+排风机的效果远远不如中效风机过滤箱保险
回复
zht2004
2005年07月20日 19:36:04
8楼
止回阀理论上是单向的,实际运行起来还很难避免倒灌
回复
uuuu3000
2005年07月21日 11:02:56
9楼
偶们一般一个止回阀,一个调节阀,在风机一前一后,中效箱效果是好,但是对风机压头影响就大了。用的比较少。


排风要装防火阀吗?不懂?
回复
cuiguangy
2005年09月24日 21:31:35
10楼

只要便于调节就行。