请教高手几个个《技术措施》上的问题。
xintian0526
2007年12月14日 11:47:45
只看楼主

2.4.2-6 10(6)kV配电变压器不宜采用有载调压型,但在当地10(6)kV电源电压偏差不能满足要求,且用户有对电压要求严格的设备,单独设置调压装置技术经济不合理时,也可采用10(6)kV有载调压变压器。--请问为什么一般情况下不宜采用有载调压型?除了考虑经济技术指标外,有载调压方式本身还有什么原因吗?2.4.4-3 减少非线性用电设备产生的谐波对电网电压正弦波形畸变率影响的措施:--请问什么是线性用电设备?什么是线性用电设备?他们是怎么定义的?可以分别举例说明吗?

2.4.2-6 10(6)kV配电变压器不宜采用有载调压型,但在当地10(6)kV电源电压偏差不能满足要求,且用户有对电压要求严格的设备,单独设置调压装置技术经济不合理时,也可采用10(6)kV有载调压变压器。
--请问为什么一般情况下不宜采用有载调压型?除了考虑经济技术指标外,有载调压方式本身还有什么原因吗?
2.4.4-3 减少非线性用电设备产生的谐波对电网电压正弦波形畸变率影响的措施:
--请问什么是线性用电设备?什么是线性用电设备?他们是怎么定义的?可以分别举例说明吗?
3.5.2-6 供电变压器的出线回路,除应设置避免大气过电压避雷器外,尚应考虑操作过电压保护的阻容吸收装置。
--何谓阻容吸收?这里的阻容吸收装置实际应用中有哪些?
3.4.4-9 变压器的中性线和变压器的中性点接地线宜分别敷设,为了方便测试,在接地回路中靠近变压器处,设一个可以拆卸的连接装置。
--这里的中性线与中性点接地线分别敷设,具体是怎么做呢?我们一般的做法是中性线接到变压器中性点端子,然后再由中性点引一根接地扁钢至接地极吗。这种做法和本规定有区别吗?
免费打赏
xintian0526
2007年12月14日 20:02:26
2楼
怎么没人来踩踩啊,大家周末了,都没空来了吧,哈哈。
回复
lwei010020
2007年12月18日 08:11:26
3楼
太专业了
回复
zhanglinwang1234
2009年05月23日 11:20:12
4楼
相当专业直接弄不明白嘿嘿!看来我和楼主的差距太大了!
回复
mhsdy
2009年05月23日 15:36:45
5楼
仅供参考,
1,有载调压的分接开关要装在油箱内,干变则无法装,有载调压的分接开关的运行,维护,价格都与一般不一样,常用在区域变电站35KV以上,这一等级的变电站有专人维护管理.而用户级则很少用.
2,非线性用电设备常指对电压电流进行波形处理(或有L,C)的用电设备,从而产生谐波.而电阻性用电设备可否收线性用电设备不知,
3,雷电过电压的PU值要大于操作过电压的PU值,因此操作过电压避雷器动作不了,但对用电设备有一定危害.实际中没人考虑这些.
4,这说的够清楚了,为了方便测试,
回复
dianqishi801106
2009年05月24日 12:39:29
6楼


(1) 用户端不采用有载调压首先是因为经济性上没有必要,毕竟有载调压比无载调压要贵的多,其次是由于城市高压配电网(35KV,110KV)都为有载调压,为了保证电压稳定性,电网电压不稳定时,应由城市电网予以调节,因为你单位进线电压不满足要求时,势必你附近其他单位也会不满足,城网为了提高电压,会在上一级变电所进行调压,你一旦自己再调压,后果.........
(2)所谓线性用电设备,就是指一般的感性、容性。阻性负载,它的电压、电流一般成线性关系(在复频率下),而大量的开关半导体元件,例如UPS,EPS,计算机,各种整流设备,由于含有大量的二极管、三极管、晶闸管等非线性元件,就是所谓的非线性设备。他们会产生大量的谐波,因为电流和电压往往成方波、锯齿形等等,分解后,会有无穷尽得三角函数(不同频率),所以会有大量谐波。
(3)其实阻容吸收,是为了防止电路断开时,原来的感性负载,会产生反电动势,产生操作过电压、过电流,产生电弧,烧坏开关设备,设置电阻和电容组成的装置,能迅速使得电动势衰减,电容储能放电,电阻消耗电能。但是现在我还没见过有人在工程设计中考虑过这种,原因有多方面,就不展开说了。
(4)一般现在的做法,是没按这个来的,我也不明白为何要分开
回复

相关推荐

APP内打开