可用一个双电源转换装置向多个设备供电吗
brj657053
brj657053 Lv.2
2007年12月13日 18:53:41
只看楼主

请问,有四幢12层楼,地下室连通,可用在配电间里的一个双电源转换装置向多个需要双电源的设备如电梯,水泵,应急照明等供电吗?

请问,有四幢12层楼,地下室连通,可用在配电间里的一个双电源转换装置向多个需要双电源的设备如电梯,水泵,应急照明等供电吗?
免费打赏
frank_36
2007年12月13日 19:30:11
2楼
不可以,只能就地切换,规范里有明确规定的...我看过
回复
liangzengting100
2007年12月13日 21:12:58
3楼
我没看过规范,不过我觉得如果双z切换容量够大,应没问题
回复
frank_36
2007年12月13日 21:40:20
4楼


你那样做了,消防绝对通不过,不是开玩笑,
做工程的人,可以就是可以,不可以的就是不可以,千万不要说我觉得~
现在手里没有规范,明天回去找找,确实有那么一条
回复
huanahu
2007年12月13日 22:12:18
5楼
我只能告诉你:规范要求是双电源转换装置末端切换。
回复
zhanshiyong
2007年12月13日 23:02:20
6楼



支持,我也看到过
回复
hanqiangding@co163
2007年12月13日 23:09:55
7楼
消防设备(泵,风机等)重要设备需要双电源末端切换。
具体问题具体分析,
如果按字面理解,完全可以了,主要看你带什么设备,重点在消防设备上,看看规范去吧,说得很清楚呢
回复
飞影道人
2007年12月14日 08:45:27
8楼
除了非消防负荷的二级负荷可以,凡是消防电源必须末端互投
回复
rendonglin.love
2007年12月14日 09:16:04
9楼
末端切换。
回复
清风0928
2007年12月14日 10:32:19
10楼
消防设备电源必须末端切换。
回复
a108080
2007年12月14日 12:19:41
11楼
应该具体问题具体对待,如果2个设备在一起(性质一样最好),容量又不是非常大,当然可以用一个双电源箱
回复