管路损失计算求助
dismal
dismal Lv.2
2007年12月13日 17:51:33
只看楼主

兄弟姐妹们,有没有热心肠的帮我算一下呀?很着急的,我不是搞这个专业的,只是提供设备,但要求我算,没办法呀.我的QQ:391815326愿意帮帮忙的朋友请联系我呀,我把相关数据告诉你.

兄弟姐妹们,有没有热心肠的帮我算一下呀?
很着急的,我不是搞这个专业的,只是提供设备,但要求我算,没办法呀.
我的QQ:391815326
愿意帮帮忙的朋友请联系我呀,我把相关数据告诉你.

免费打赏
dismal
2007年12月13日 22:24:59
12楼
兄弟,

网内信息?是留言?
我给你留言了,QQ里也复制了一份,希望你能看到啊.

晚安
回复
dismal
2007年12月14日 08:57:31
13楼
恩,兄弟,我听你的,我把具体情况在这里也发布一下,也好多听些意见.
回复
dismal
2007年12月14日 08:59:32
14楼
我先把具体情况汇报如下:

项目类型:别墅排水
一、雨水井

采用2台潜水泵,移动式安装
标书设计参数:Q=55.5L/S H=15M
选型:150B415
功率15KW 口径150mm
实际工况:Q=58.3L/S H=15M
现安装公司提供如下数据:
雨水井深度:2.5M
最底液位:0.506M
管路材质:镀锌钢管
管路长度:2.5M+4M+2.9M+63M=
自潜水泵排水口端至地面管长约为2.5M(DN100)
之后平铺4M(DN100)
之后上引2.9M(DN100)
最后改为DN150平铺63M,三通衔接,作为合流管道.
安装公司说:每台泵按10个弯头外加1个闸阀和1个止回阀来计算管损。
我今天问了安装公司为何下面这段管径选DN100,这样流速大,水头损失也厉害,为何不选DN150或放大到DN200?还有,原施工图设计管径是多少?
安装公司称:设计方图纸中单泵管道和两台泵合流管道都为DN150,可以全按DN150来计算。

二、污水井

采用2台潜水泵,移动式安装
标书设计参数:Q=11L/S H=15M
选型:80U23.7
功率3.7KW 口径80mm
实际工况:Q=11L/S H=15M
现安装公司提供如下数据:
雨水井深度:2.3M
最底液位:0.226M
管路材质:镀锌钢管衬塑,塑料多厚我没问。
管路长度:2.3M+5M+2.9M+65M=
自潜水泵排水口端至地面管长约为2.3M(DN65)
之后平铺5M(DN65)
之后上引2.9M(DN65)
最后仍为DN65平铺65M,三通衔接,作为合流管道.
安装公司说:每台泵按10个弯头外加1个闸阀和1个止回阀来计算管损。

我问安装公司是否可以改为DN80或再放大些?
安装公司称:设计方图纸中就是DN65,不方便改动。
回复
dismal
2007年12月14日 09:19:00
15楼
我把安装示意图也放上来吧
回复
dismal
2007年12月14日 11:38:31
16楼
兄弟啊,你跑哪去了?
看不到影子啦:(
回复
f_jg2003
2007年12月14日 18:51:39
17楼
不知道楼主计算的目的是什么,对于那个雨水的,大致算了一下,如果按图中有DN100的,实际排水量会小于泵的55.5L/s,大体算起来可能也就30L/s左右的样子吧。而如果两泵都用DN150的,实际排水量约50L/s。
回复
neardespring
2007年12月14日 20:35:16
18楼
经过计算,总结如下:雨水管路的总水头损失约为18.72m(包括沿程7.418m,局部11.305m),因为是钢管计算依据《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 ,3.6.10;3.6.11。污水管路的总水头损失(按Dn65考虑)约为28.61(包括沿程22.66m,局部5.95),计算依据同雨水;水头损失(按Dn80考虑)约为13.04(包括沿程8.24m,局部4.80),计算依据同上。
回复
dismal
2007年12月20日 10:18:49
19楼
在这里对 neardespring和 f_jg2003两位兄弟深表感谢,感谢他们的热心帮助

回复

相关推荐

APP内打开