室内消防用水量计算问题
dreamsky1111
2007年12月13日 11:05:53
只看楼主

请教:现在有一个小区项目,上面是塔楼,下面是地下室车库。塔楼单设室内消火栓用水量为20L/S;地下车库为消火栓10L/S,自动喷水为30L/S,现在计算整体用水量(消防水池容积计算)是按20*3.6*2+30*3.6*1=252还是按10*3.6*2+30*3.6*1=180?规范要求是同时开启的灭火系统之和。同事提出疑问是同时是指开始(180立方)还是塔楼和车库都着火之后(252立方)?我开始是觉得180立方的

2007年12月13日 13:50:58
2楼
252立方米。
回复
lesehan
2007年12月15日 20:06:54
3楼
如果是一个建筑物,考虑消防时,消火栓按消防用水量大的计算,即20L/S,加上喷淋,应该是252立方米的消防用水量。
回复
mzldxu
2007年12月15日 22:04:28
4楼
应该是252立方
回复
fws0305406
2007年12月16日 13:36:52
5楼
按消防用水量大的计算,252
回复
dreamsky1111
2007年12月17日 16:55:33
6楼
看来大家都是觉得252有理,但我觉得180还是有理。。由于高层防火规范条文解释未能对这个问题很对应。但参照建筑防火规范条文解释8.4.1.1。我觉得条文解释的例子跟本项目比较相同。。按条文解释应该为180。
回复
tht10536
2007年12月20日 20:30:06
7楼
对高层民用建筑的消防用水量作了规定。要求消防用水总量按室内消防给水系统(包括消火栓给水系统和与室内消火栓给水系统同时开放的其它灭火设备)的消防用水量和室外消防给水系统的消防用水量之和计算。
当建筑物内设有数种消防用水灭火设备时,其室内消防用水量的计算,一般可根据建筑物内可能同时开启的下列数种灭火设备的情况确定:
一、消火栓系统加上自动喷水灭火设备(按第7.2.3条的规定计算)。
二、消火栓给水系统加上水幕消防设备或泡沫灭火设备。
三、消火栓给水系统加上水幕消防设备、泡沫灭火设备。
四、消火栓给水系统加上自动喷水灭火设备、水幕消防设备或泡沫灭火设备。
五、消火栓给水系统加上自动喷水灭火设备、水幕消防设备、泡沫灭火设备。
如果遇到上述三、四、五三种组合情况时,而几种灭火设备又确实需要同时开启进行灭火时,则应按其用水量之和计算。例如:高层建筑的剧院舞台口设有水幕设备和营业厅内的自动喷水灭火设备再加上室内消火栓给水系统需要同时开启进行灭火时,其室内消防用水量按其三者之和计算;如不需同时开启时,可按消火栓给水系统与自动喷水灭火设备或水幕设备的用水量较大者计算。又如某高级旅馆,其楼内设有消火栓给水系统,在敞开电梯厅的开口部位设有水幕设备,在自备发电机房的贮油间内设有泡沫灭火设备,如只需同时开启两种灭火设备进行灭火,则按其中两者较大的计算,等等。
回复
tht10536
2007年12月20日 20:31:43
8楼
按规范还是一次灭火所需水量的最大值取,所以应该是252
回复
wjhruyi
2007年12月21日 16:49:36
9楼
我也觉得按252取值呀,是所有室内用水量的总和
回复
dreamsky1111
2007年12月25日 15:16:51
10楼
建筑防火规范是这样规定的:
8.4.1 本条规定了建筑物的室内消防用水量计算方法与最小用水量计算原则。

1 建筑物内设有消火栓、自动喷水灭火系统、水幕系统等数种消防设备时,应根据内部某个部位或区域着火后同时开启灭火设备的用水量之和计算。例如,百货楼内的营业厅设有消火栓、水自动喷水灭火系统和水幕系统,而百货楼地下室的库房内设有消火栓和自动喷水灭火系统,则应选用营业厅或地下室两者之中的用水总量较大者,作为设计用水量。总之,凡着火后需要同时开启的消防设施的用水量,应叠加起来作为消防设计流量。
按此理解:假设此百货楼地下室的自动喷水灭火系统大于营业厅自动喷水灭火系统,但营业厅消火栓加水幕用水量大于地下室。按楼上几位理解应该则应该是地下室自动喷水加营业厅消火栓加水幕为总用水量了。。。跟规范有出入。
回复
dreamsky1111
2007年12月25日 15:35:28
11楼
规范不能保证塔楼和地下室(百货楼的地下室和营业厅)都着火之后的用水量,只保证最不利点着火之后的用水量。
假设有一项目有主楼几个群楼。。。着火之后,主楼有几层和几个群楼都着火,如果要保证这些系统都满足,那用水量不是大得吓人?