谁知道变压器联结组标号是按高低压侧相电压还是线电压角度来确定的?电机拖动 和 注册复习教程上 说法不一致啊?
谁知道变压器联结组标号是按高低压侧相电压还是线电压角度来确定的?
电机拖动 和 注册复习教程上 说法不一致啊?
2楼
自己顶!
电拖教科书上说:按国家标准,一次侧、二次侧相电压不应该有相位差,而复习教程上及从网易电气论坛上下载的“短路电流计算”在介绍Yn,d11情况时,均提到正序电压相电压二次侧超前一次侧30°,负序电压相电压二次侧滞后一次侧30°。本人并未在现行国标《电力变压器》中虽未看到“一次侧、二次侧相电压不应该有相位差”,但从联结组实例图中能看出确是按这样来确定相位关系的。故复习教程及从网易电气论坛上下载的“短路电流计算”均存在纰漏,希望大家在复习时能够注意到此问题。
也欢迎大家就此问题讨论、拍砖!
回复
3楼
当然是线电压。
回复
4楼
回复
5楼
回复
6楼
回复
7楼
以前用线电压,现在标准中规定以虚设的中性点间的电压向量角度差表示
哎...打字慢,看看 GB1094.1~5 吧。
回复
8楼
谢谢各位,明白了。有些文章包括教程上确实存在错误,1、2次侧相电压是不应该有相位差的
回复
9楼
高压侧线电压为分针,低压线电压为时针。
回复