请问下大神们双栓消火栓两种情况下管径多少?
星星兔
星星兔 Lv.2
2017年08月03日 13:52:33
只看楼主

双栓的消火栓是不是有两种进水方式?一种是单管,一种是双管,在两种情况下管径为多少呢?

双栓的消火栓是不是有两种进水方式?
一种是单管,一种是双管,在两种情况下管径为多少呢?



免费打赏
星星兔
2017年08月03日 15:17:52
2楼
QQ图片20170803151738.png
回复
lichangan1000
2017年08月03日 15:21:56
3楼
流量决定管径?!这个还要问?
回复
huangzhimin
2017年08月04日 10:05:25
4楼
可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
7.2.2 市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,并应符合下列要求:
1 室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;
2 室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。
8.1.4 室外消防给水管网应符合下列规定:
。。。。。。
2 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100;
。。。。。。
回复
碎星戒
2017年08月06日 21:04:38
5楼
我们这双栓貌似不给用了。。。