浴室的等电位连接问题
xyjdxgt
xyjdxgt Lv.3
2004年12月30日 15:04:37
只看楼主

一浴室位于半地下室,上部建筑为办公楼。大楼接地拟采用基础钢筋联合接地,01D501-2图集上P16上说“地面内的钢筋网宜与等电位连接线接通,当混凝土墙是,墙内钢筋网也宜与等电位连接连通”,P17附注第2条“如室内原无PE线,则不应引入PE线,将装置外可导电部分相互连接即可。”则该浴室的局部等电位连接如何做好?

一浴室位于半地下室,上部建筑为办公楼。大楼接地拟采用基础钢筋联合接地,
01D501-2图集上P16上说“地面内的钢筋网宜与等电位连接线接通,当混凝土墙是,墙内钢筋网也宜与等电位连接连通”,P17附注第2条“如室内原无PE线,则不应引入PE线,将装置外可导电部分相互连接即可。”则该浴室的局部等电位连接如何做好?
免费打赏
smart_yan
2004年12月30日 15:08:20
2楼
我能不能请教一个问题,这个等电位连接到底是怎么回事,等电位箱里都有什么东西呀。(不好意思,问题初级了点)
回复
luozi8250
2004年12月30日 16:04:19
3楼
如果浴室没有插座,作LEB,LEB不和MEB连
如果有插座。作LEB,LEB和MEB连
回复
xyjdxgt
2004年12月30日 16:14:36
4楼
谢谢3楼的解答
此浴室为职工公共浴室。无插座
LEB是否只连接进出浴室的金属管道?
回复
大鼻山
2004年12月30日 20:32:25
5楼
当厕所内存在I类设备时(带金属外壳的、靠一层基本绝缘防止电击的设备),其插座PE线应该与LEB相连;而0、II类插座无须连接。
0类就是无PE线的金属设备,最典型如金属外壳的风扇(2线制);
II类就是双重绝缘或加强绝缘的设备,如塑料外壳的洗衣机
III类设备的额定电压不大于50V,通过隔离变压器取得低压,如一些剔须刀
I类应用最多,而0类趋于淘汰
回复