我们公司准备盖个厂房施工单位给了这样的一个容量塔吊30KW。电焊机20KW,振导棒15KW,钢筋切断机9KW,钢筋弯曲机6.6KW,木工设备10KW,搅拌机7.5KW,现场照明10KW工人宿舍10KW,总计118.1KW我为了想省钱想请100变压器请各位指教
我们公司准备盖个厂房施工单位给了这样的一个容量塔吊30KW。电焊机20KW,振导棒15KW,钢筋切断机9KW,钢筋弯曲机6.6KW,木工设备10KW,搅拌机7.5KW,现场照明10KW工人宿舍10KW,总计118.1KW我为了想省钱想请100变压器请各位指教
22楼
推荐使用160kVA的变压器。100kVA变压器确实紧巴一点,你想想运行后,如果一时用电量大,开关跳了,这事情多搞几次,你难免办事不力的罪名,呵呵,再说,两种变压器价格相差不大。省那么点钱冒风险,没必要。
回复
24楼
工程费用是你们自己和施工单位谈,看你们本事了
回复
25楼
100KVA足够
回复
26楼
100kva应该够了,塔吊的同其系数应该按0.6算.支持20楼的算法.
回复
27楼
100足也!!!
回复
28楼
选160KVA
回复
29楼
160KVA
回复
30楼
同意100KVA变压器就够了,现在有的地方供电局黑的不得了,增容费一项就好多成本,本是临时用电绝对OK的.
回复
31楼
有道理!
回复
32楼
本人同意五楼的计算。
回复