我们公司准备盖个厂房施工单位给了这样的一个容量塔吊30KW。电焊机20KW,振导棒15KW,钢筋切断机9KW,钢筋弯曲机6.6KW,木工设备10KW,搅拌机7.5KW,现场照明10KW工人宿舍10KW,总计118.1KW我为了想省钱想请100变压器请各位指教
我们公司准备盖个厂房施工单位给了这样的一个容量塔吊30KW。电焊机20KW,振导棒15KW,钢筋切断机9KW,钢筋弯曲机6.6KW,木工设备10KW,搅拌机7.5KW,现场照明10KW工人宿舍10KW,总计118.1KW我为了想省钱想请100变压器请各位指教
12楼
虽然俺不太懂,但俺是来学习的,谢谢
回复
13楼
选100KVA的变压器,决对没问题!!!
回复
14楼
选100KVA的变压器,决对没问题!!!
回复
15楼
本人同意五楼的计算。
回复
16楼
100KVA的变压器可以满足施工需求。
回复
17楼
同意5楼意见
回复
18楼
5楼计算得够详细了,变压器有短时过载能力,选100KVA足够。
回复
19楼
足够了,没有问题啊。大胆放心使用。
回复
20楼
选100KVA的变压器,肯定能满足施工需求。
回复
21楼
可以了。选择100的足够了,临时用电要求没有那么高的,看看5楼的计算很清楚了,
回复