我该申请多大变压器
xsz0880
xsz0880 Lv.2
2007年12月12日 15:59:41
来自于变压器
只看楼主

我们公司准备盖个厂房施工单位给了这样的一个容量塔吊30KW。电焊机20KW,振导棒15KW,钢筋切断机9KW,钢筋弯曲机6.6KW,木工设备10KW,搅拌机7.5KW,现场照明10KW工人宿舍10KW,总计118.1KW我为了想省钱想请100变压器请各位指教

我们公司准备盖个厂房施工单位给了这样的一个容量塔吊30KW。电焊机20KW,振导棒15KW,钢筋切断机9KW,钢筋弯曲机6.6KW,木工设备10KW,搅拌机7.5KW,现场照明10KW工人宿舍10KW,总计118.1KW我为了想省钱想请100变压器请各位指教
免费打赏
gyo6
2007年12月13日 23:43:51
12楼
虽然俺不太懂,但俺是来学习的,谢谢
回复
xx_691214
2007年12月14日 08:25:18
13楼
选100KVA的变压器,决对没问题!!!
回复
hz2215-ml
2007年12月14日 09:23:53
14楼


选100KVA的变压器,决对没问题!!!
回复
白工
2007年12月14日 09:25:56
15楼
本人同意五楼的计算。
回复
chbclyn
2007年12月14日 10:49:03
16楼
100KVA的变压器可以满足施工需求。
回复
dshqjch_86
2007年12月14日 11:03:26
17楼
同意5楼意见
回复
zhong-wei-jie
2007年12月14日 11:28:46
18楼
5楼计算得够详细了,变压器有短时过载能力,选100KVA足够。
回复
ylbyu
2007年12月14日 12:44:23
19楼



足够了,没有问题啊。大胆放心使用。
回复
fnc480304
2007年12月14日 13:44:50
20楼

选100KVA的变压器,肯定能满足施工需求。
回复
baby77527
2007年12月14日 13:47:02
21楼
可以了。选择100的足够了,临时用电要求没有那么高的,看看5楼的计算很清楚了,
回复