我该申请多大变压器
xsz0880
xsz0880 Lv.2
2007年12月12日 15:59:41
来自于变压器
只看楼主

我们公司准备盖个厂房施工单位给了这样的一个容量塔吊30KW。电焊机20KW,振导棒15KW,钢筋切断机9KW,钢筋弯曲机6.6KW,木工设备10KW,搅拌机7.5KW,现场照明10KW工人宿舍10KW,总计118.1KW我为了想省钱想请100变压器请各位指教

我们公司准备盖个厂房施工单位给了这样的一个容量塔吊30KW。电焊机20KW,振导棒15KW,钢筋切断机9KW,钢筋弯曲机6.6KW,木工设备10KW,搅拌机7.5KW,现场照明10KW工人宿舍10KW,总计118.1KW我为了想省钱想请100变压器请各位指教
免费打赏
xsz0880
2007年12月12日 16:13:41
2楼
我同事想请160的变压器我觉得有些浪费了,他说考虑同时启动电流和压降我们刚才还在争执,我有些拨部过他所以请大家给点意见,来说副他和领导。
回复
码头电气
2007年12月12日 16:42:03
3楼
100确实过小,160还凑合
回复
xsz0880
2007年12月13日 08:13:51
4楼
你说小了可是工地不可能是满负荷运载啊我要的是数据能否告知啊
回复
qingli2008
2007年12月13日 08:51:10
5楼
电动机功率合计P1:30+15+9+6.6+10+7.5=78.1KW
电焊机功率合计P2:20KVA
照明功率合计P3:20KW
安全系数K1取1.05,K2取1.1,电动机同期系数K3取0.5,功率因数COSφ取0.75,电焊机同期系数K4取0.5,照明系数K5取1
总视在功率为:
S=K1*K2*(K3*P1/COSφ+K4*P2+K5*P3)
=1.05*1.1*(0.5*78.1/0.75+0.5*20+1*20)
=1.05*1.1*(52.1+10+20)
=94.8KVA
所以容量为100KVA的变压器可以满足施工需求。
回复
飞影道人
2007年12月13日 08:58:03
6楼

虽然不是满负荷,但需要系数也不会很低,我们取0.75;118.1KWx0.75=88.57KW;这些设备功率因数都不是很高,
取0.8,所以S30=110.7KVA;变压器选160KVA;负荷率=69.2%;

回复
xsz0880
2007年12月13日 09:44:22
7楼
我晕了该去哪个啊哪个对啊
回复
captaincaptain
2007年12月13日 09:49:03
8楼
当然是160,激进点的话选择100,但是100和160从造价上讲没有什么区别啊?

综合考虑选择160。
回复
ayuan81
2007年12月13日 15:24:00
9楼
变压器可以满负荷工作,但使用年限会降低.100的变压器如果就只使用一年半载的应该没问题,但是综合考虑的话,还是用160的比较合理!
回复
xsz0880
2007年12月13日 15:29:43
10楼
这是我们公司申请临时用电的不是长久使用使用期就是五个月我也不知道费用是多少啊
回复
gushfu
2007年12月13日 19:51:55
11楼

听我的还是选100KVA的.费用可以咨询所在的管理部门.或拨95598咨询
回复

相关推荐

APP内打开