我们公司准备盖个厂房施工单位给了这样的一个容量塔吊30KW。电焊机20KW,振导棒15KW,钢筋切断机9KW,钢筋弯曲机6.6KW,木工设备10KW,搅拌机7.5KW,现场照明10KW工人宿舍10KW,总计118.1KW我为了想省钱想请100变压器请各位指教
我们公司准备盖个厂房施工单位给了这样的一个容量塔吊30KW。电焊机20KW,振导棒15KW,钢筋切断机9KW,钢筋弯曲机6.6KW,木工设备10KW,搅拌机7.5KW,现场照明10KW工人宿舍10KW,总计118.1KW我为了想省钱想请100变压器请各位指教
33楼
100应该可以,但建筑用160,因为工地时不时都会有其它大型设备的
回复
34楼
推荐160的人根本不懂施工。
最大的负荷是塔吊,塔吊是不常用的。
施工高峰期是白天,白天工地不需要照明。所以工地照明10kW去掉。其它设备的同时率也比较低。
考虑到变压器的过载能力,100kVA足够。要省钱。这种施工变用过就不用了,更要充分利用其过载性能。
最好是从第三方借一台变压器。
回复
35楼
同意使用160kVA的变压器.全面考虑运行成本,综合效率
1\应考虑余量问题.安全系数抗冲击系数
2\应考虑变压器运行效率(经济运行)问题.
回复
36楼
说的太好了!
回复
37楼
S11-125KVA按照我们这边没有线路的话12万差不多 线路1万一档
回复
38楼
我曾经也作过这样的工地线路的安装与调试,根据计算看来没有错误,100KVA就可以了,何况设备又不是同时启动,你不用担心.就算是同时启动设备的话,变压器也有个超符合运行5%的符合量呢?工作时间可达5个小时没有问题.
但是更要注意的是各种设备的线径要合理,线径不宜离变压器太远,防止电压降过大而无法正常运行.
回复
39楼
100kva ok
回复
40楼
电动机功率合计P1:30+15+9+6.6+10+7.5=78.1KW
电焊机功率合计P2:20KVA
照明功率合计P3:20KW
安全系数K1取1.05,K2取1.1,电动机同期系数K3取0.5,功率因数COSφ取0.75,电焊机同期系数K4取0.5,照明系数K5取1
总视在功率为:
S=K1*K2*(K3*P1/COSφ+K4*P2+K5*P3)
=1.05*1.1*(0.5*78.1/0.75+0.5*20+1*20)
=1.05*1.1*(52.1+10+20)
=94.8KVA
所以容量为100KVA的变压器可以满足施工需求。
中国电气:http://www.chinaeinfo.com
回复
41楼
100kva够了!
五楼的计算可以啊
临时用电应该不会有太大的问题!
回复
42楼
我怎么就觉得不能这么算啊,视在功率怎么能够相加?只有有功功率和无功功率可以相加的。另外晚上也有既用塔吊,又有照明的。
回复