请教各位网友:我们这有一个高层工业厂房,防烟楼梯间的风量为30000M3/H,风压为1300PA,门为密封门,无窗,加压风机开启后楼梯间的正压很大,估计为1000PA,人从外面根本无法打开门进入楼梯间,请问怎么解决这个问题?
请教各位网友:我们这有一个高层工业厂房,防烟楼梯间的风量为30000M3/H,风压为1300PA,门为密封门,无窗,加压风机开启后楼梯间的正压很大,估计为1000PA,人从外面根本无法打开门进入楼梯间,请问怎么解决这个问题?
2楼
如果风机都已经买好了,那只有
方法一 在加压风机出口增设一转换风管和旁通风阀,楼梯间设一风压传感器,根据楼梯间控制压差(50PA)来调节旁通风量。
方法二 加设一变频器,压力传感器输出信号控制风机的转速,从而达到实际所需风量风压。
方法三 和设备供应商联系,看是否能换货,或调整风机叶片角度,电机的型号来达到实际所需的风量和风压!
回复
3楼
最好能换货,省钱啊。大牛拖小车多没意思,绝对浪费!!
回复
4楼
高招
回复
5楼
老兄,你选设备时怎么选这么大啊
回复
6楼
应选择合适的风机
回复
7楼
能够更换风机是最好的,看可不可以跟厂家商量一下把风机换了。
回复
8楼
笨蛋
1300Pa是什么概念
牛都打不开
怎么选这么大
回复
9楼
第 8 楼
笨蛋
1300Pa是什么概念
牛都打不开
怎么选这么大
回复
10楼
我们还是重点放在解决问题上吧!:)
回复
11楼
楼下和楼上的压力不同,当楼下满足时,楼上的压力肯定会较大,怎么调节