冷冻水量或者冷却水量的计算
coldtea
coldtea Lv.11
2007年12月10日 23:52:43
来自于中央空调
只看楼主

大家都知道冷冻水流量的计算方法 Q=Ql/4.2*(t2-t1) 其中Q为冷冻水的流量 Ql为主机的制冷量 t2 t1为进出水温度,那想问下在系统中冷冻水的水量是多少,看过个贴,有冷却水量,但没有冷冻水量,贴上写"螺杆机组冷却水量(t/KW)=0.193~0.322",不知道这个合理不,望各位发表下意见

大家都知道冷冻水流量的计算方法 Q=Ql/4.2*(t2-t1) 其中Q为冷冻水的流量 Ql为主机的制冷量 t2 t1为进出水温度,
那想问下在系统中冷冻水的水量是多少,看过个贴,有冷却水量,但没有冷冻水量,贴上写"螺杆机组冷却水量(t/KW)=0.193~0.322",不知道这个合理不,望各位发表下意见
免费打赏
wgj1207
2007年12月11日 08:39:08
2楼
冷却水量是个估算值,冷冻水量应该也有这么一个大概的范围。最好把各种规格管道的长度列出来,这样比较精确些。
回复
coldtea
2007年12月11日 20:04:00
3楼



计算出管道长度,然后计算其容积就是系统的水量吗?
回复
wjhruyi
2007年12月13日 09:05:36
4楼
系统水量有其大体计算方法吧,没记错的话好像是在《实用制冷与空调工程手册》。系统水量可以按单位面积水量取值,全空气系统为0.4—0.55L/M2,水—空气系统为0.7—1.3L/M2;这个方法也只是大体估算。系统水量一般是计算补水用吧,乘以个1%,感觉影响挺小的。