容量是否满足?如果计算室内容量是否满足?
cooldream
cooldream Lv.3
2004年12月29日 11:30:22
只看楼主

我是做室内工程设计,现遇到工程中一点问题:希望热心的人解答一下:我进户为三相五线制,断路器上标为C25,室内空调用的三相电断路器标为C20,其他室内设备为220V电器,我同事说,因为进户为380V的,所以应该够使用。可客户要求我们计算给他看,因为380V进户,但室内有用380V的,有用220V的,所有就不知道如何计算了。请高手帮忙指导一下,十分感谢~~

我是做室内工程设计,现遇到工程中一点问题:
希望热心的人解答一下:
我进户为三相五线制,断路器上标为C25,室内空调用的三相电断路器标为
C20,其他室内设备为220V电器,我同事说,因为进户为380V的,所以应该够使用。
可客户要求我们计算给他看,
因为380V进户,但室内有用380V的,有用220V的,所有就不知道如何计算了。
请高手帮忙指导一下,十分感谢~~

200412291104290767784.jpg

免费打赏
billy514
2005年01月14日 19:37:04
42楼
哥哥。C20是型号!不是额定电流!(不带冲击延时:例如电机等4-7倍冲击电流)看下一行××A三相的话,为一相额定电流,三相不平衡不应超过一半?
回复
zsj_zjl
2005年01月15日 23:34:24
43楼
请注意:要遵循均匀取电的原则,最后按最大单相负荷乘以3加上空调机的负荷即可。
回复
cooldream
2005年01月17日 20:37:25
44楼
TO aivate

按照你41楼的算法:
P=UICosΦ=0.176*I (其中COSΦ=0.8)

如果三相的话则P=1.732*380*I*CosΦ=0.526.53*I(其中COSΦ=0.8)

这样算真确吗?
回复
cooldream
2005年01月17日 20:42:24
45楼
TO billy514

你说的C20是型号?
不是吧,好像断路器上面的C20N,其中20就是指额定电流,
请高手说明一下,我的解释对吗?
我知道你说的 (不带冲击延时:例如电机等4-7倍冲击电流)是指该断路器为C曲线动作方式,好像为5-10倍动作电流吧;
还有你说的(看下一行××A三相的话,为一相额定电流,三相不平衡不应超过一半?)
这句话是说上面的C20N,其中20A是指全部用作单相可以承载60A吗?

回复
cooldream
2005年01月17日 20:43:26
46楼
TO zsj_zj

谢谢你的提醒,你是说明要三相平衡?对吧?l
回复
yesonghua123
2005年01月19日 15:58:20
47楼
因为是三相进线、所以你要把每一相上各接了多少的用电量
搞清楚,在根据计算方法计算电流看是否电流大于25A。这样
吧,你把接在每一相上的单相用电量或电流告诉我,我来给你计算。
回复
cooldream
2005年01月19日 20:25:14
48楼
to yesonghua123

我是想知道如何计算;
首先进户是6MM2的线,断路器三相380V,型号C25N,所以应该为25A,
首先空调为12.5A,其余我想计算剩余可以承载多少~
回复
开心3250
2005年01月21日 14:15:01
49楼
说了好多无聊的东西。
空调的内机和外机你看铭牌上除了有冷量还有表明电量是多少KW。电流也有。
负荷方面的你看下室内的咯,普通的插座按100W计算。照明的你要是普通的办公室按11W估算,要不然你看你所有的灯具的容量计算出来。
你看开关那个C25的,看你是几相开关,要是三相25A开关。那么按0.8的功率因数,0.8的需用系数,那么可以承担的负荷为12KW左右。
你既然是搞装修,那么电器安装和布线都是重做。那么你那些单相设备尽量平衡分配到三个相上面。这样计算电流的时候可以当做是三相平衡来计算。觉得不保险,可以算出最大相,计算起电流,乘3倍来校对下。
回复
cooldream
2005年05月23日 13:42:49
50楼
楼上说的好像不对吧,我计算理想应该有16.5KW

Pjs=3*25*0.22
回复
tz78080351
2005年05月30日 10:12:14
51楼
请教一下
现在有一台空调外机电流是380V,但是用户的电表是380V,40A.这台外机能不能工作,工作了有什么危险,
回复