地下室的风管能不能跨越消防水池
feel_xiaokedou
2007年12月07日 10:42:18
来自于通风排烟
只看楼主

有规范说地下室的风管不能跨越消防水池吗?梁底距水面空间足够的

有规范说地下室的风管不能跨越消防水池吗?梁底距水面空间足够的
toplhc
2007年12月07日 11:25:28
2楼
空间足够,我认为可以
回复
lh1996
2007年12月08日 00:55:32
3楼
我经常干这号事...
回复
wgj1207
2007年12月09日 21:51:12
4楼
请问是哪个规范啊,我也这样做过的。
回复
liteng_81
2007年12月11日 16:42:30
5楼
在学校搞毕业设计时,老师说不可以穿越的.呵呵
回复
guiguidemm
2007年12月12日 10:15:57
6楼
不能 没听懂你的梁到水面的距离够是什么意思
去问问你们做水的
回复
feel_xiaokedou
2007年12月25日 10:32:37
7楼
就是我的风管底距水面还有一定的距离
回复
blackeye
2007年12月25日 21:42:36
8楼
2、3、4楼说“可以”、“经常干这号事”,能不能说一下是什么情况下这样做了?我怎么没见过?
回复
toplhc
2007年12月26日 09:34:37
9楼


消防水池只要不是利用顶板作为盖板且空间足够,这种情况为什么不能走风管呢?
回复
blackeye
2007年12月26日 11:47:01
10楼

“不是利用顶板作为盖板”这种情况你们经常遇上啊?你们那的水专业经常这样设计?
回复
toplhc
2007年12月26日 22:44:29
11楼
现在在说可行性,至于水专业如何考虑,那不是我们专业的范畴。
回复