1250KVA变压器配630A的高压开关可以吗?
aj0817
aj0817 Lv.2
2007年12月06日 10:03:09
来自于变压器
只看楼主

1250KVA变压器配10KV630A的高压开关可以吗?原来是315KVA的变压器,现增容为1250KVA,高压开关为10KV630A的,有没有必要换成1250A的,谢谢!!!

1250KVA变压器配10KV630A的高压开关可以吗?原来是315KVA的变压器,现增容为1250KVA,高压开关为10KV630A的,有没有必要换成1250A的,谢谢!!!
免费打赏
sieskey
2007年12月09日 19:51:41
42楼
同意5楼看法
回复
电气油子
2007年12月09日 21:05:20
43楼

承以0.6吗,不是吧,应该是0.06吧
回复
wjr9901
2007年12月09日 21:09:46
44楼
无需更换!但要换电流互感器和表计,保护的定值要改变!进线电缆和主母线几乎不用更换!
回复
liufengjian2008
2007年12月09日 23:25:54
45楼
在我们这里是要换的呀
回复
feva008
2007年12月10日 00:54:38
46楼
如果超过20字,积分加1,如果少于20字,不加积分。如果有帖图或附件,则不考虑字数,直接加积分1。(注:部分论坛板块发贴积分可能会因具体活动进行调整。)
回复
ycm013
2007年12月10日 08:37:20
47楼

你什么时候见过100A的高压开关啊??最低挡的都是630A的了.
回复
zhuixing-1188
2007年12月10日 12:20:58
48楼
完全不要更换
回复
springbud
2007年12月10日 12:53:29
49楼
我有积分,为何不能下载
回复
hhsscc
2007年12月10日 13:57:43
50楼

完全同意
回复
ctzh
2007年12月10日 13:59:05
51楼
不用换了。只需要把相应的互感器、电流表等进行更换,再重新整定一下保护装置的整定值就可以了。