1250KVA变压器配10KV630A的高压开关可以吗?原来是315KVA的变压器,现增容为1250KVA,高压开关为10KV630A的,有没有必要换成1250A的,谢谢!!!
1250KVA变压器配10KV630A的高压开关可以吗?原来是315KVA的变压器,现增容为1250KVA,高压开关为10KV630A的,有没有必要换成1250A的,谢谢!!!
42楼
同意5楼看法
回复
43楼
承以0.6吗,不是吧,应该是0.06吧
回复
44楼
无需更换!但要换电流互感器和表计,保护的定值要改变!进线电缆和主母线几乎不用更换!
回复
45楼
在我们这里是要换的呀
回复
46楼
如果超过20字,积分加1,如果少于20字,不加积分。如果有帖图或附件,则不考虑字数,直接加积分1。(注:部分论坛板块发贴积分可能会因具体活动进行调整。)
回复
47楼
你什么时候见过100A的高压开关啊??最低挡的都是630A的了.
回复
48楼
完全不要更换
回复
49楼
我有积分,为何不能下载
回复
50楼
完全同意
回复
51楼
不用换了。只需要把相应的互感器、电流表等进行更换,再重新整定一下保护装置的整定值就可以了。
回复