1250KVA变压器配10KV630A的高压开关可以吗?原来是315KVA的变压器,现增容为1250KVA,高压开关为10KV630A的,有没有必要换成1250A的,谢谢!!!
1250KVA变压器配10KV630A的高压开关可以吗?原来是315KVA的变压器,现增容为1250KVA,高压开关为10KV630A的,有没有必要换成1250A的,谢谢!!!
32楼
校验分段能力,整定值重新整定
回复
33楼
1.计算该断路器安装地点的短路电流值.
2.参照上一级变电站出口断路器额定短路开断电流容量,选择断路器容量.按照变压器容量选择断路器额定工作电流’
回复
34楼
不用换,开关的分断能力主要是看电网短路电流.
回复
35楼
你说不完全对,怎么讲,说清楚了呀,大家一起讨论下
回复
36楼
16楼的答案很好啊
但是在定植方面,小弟有些不明白。后面的问题,一定要改成1250A的短路器吗
回复
37楼
真空断路器在630A的开断电流最大25KA,必要时用1250A-31.5KA带替630-31.5,其实价格上没有多大区别。
回复
38楼
开关大太多了吧,1250变压器高压端开关用100A的就够了,最大不超过125A 第8楼主说对拉,支持你!!!!!
回复
39楼
先校验一下分断能力是否满足要求。如果能力足够的话,更换CT、重新整定即可。,
回复
40楼
qq
回复
41楼
校验选定断路器的开断电流。计算该断路器安装地点的短路电流值,与初选定的断路器开断电流值进行比较,断路器开断电流值留出裕量后,应大于安装地点的最大短路电流值,这样才能保证该断路器在发生短路时,能可靠地动作,切除故障而本身不受损坏,一般10KV真空断路器的额定短路开断电流值多为20KA,25KA,31.5KA,40KA,分别对应上面的630A、1000A、1250A、 1600A四种额定电流;若该1250KVA的变压器安装地点距离变电站出口比较近,最大短路电流值为26KA,则选用630A的开关其额定短路开断电流为20KA就不能满足使用点的要求了;就应该选用额定电流1250A,额定短路开断电流为31.5KA的断路器了。
请问这位师傅能具体说说怎么算那个短路开断电流呢,安装地点和变电站距离有具体点的参数吗?
回复