1250KVA变压器配630A的高压开关可以吗?
aj0817
aj0817 Lv.2
2007年12月06日 10:03:09
来自于变压器
只看楼主

1250KVA变压器配10KV630A的高压开关可以吗?原来是315KVA的变压器,现增容为1250KVA,高压开关为10KV630A的,有没有必要换成1250A的,谢谢!!!

1250KVA变压器配10KV630A的高压开关可以吗?原来是315KVA的变压器,现增容为1250KVA,高压开关为10KV630A的,有没有必要换成1250A的,谢谢!!!
免费打赏
liu630
2007年12月07日 15:35:48
22楼
不用换了,只需要把相应的互感器和盘表进行更换,再重新整定一下保护装置的定值就可以了。
回复
james_caom
2007年12月07日 17:27:07
23楼
回复
luxueyan1827
2007年12月07日 17:36:19
24楼
负荷开关不需换,但要换保险通,而且开关柜内的很多元件还是要换的,比如:CT.表计、保护定值、母排等等建议更换全部高压柜..
回复
longbowli
2007年12月07日 21:57:21
25楼
开关可以不更换
回复
gongwanni
2007年12月07日 22:18:06
26楼
楼主,你说你卖100的货,别人出200,你不愿意?
回复
missile80
2007年12月08日 08:48:57
27楼
看看,短路电流是否满足
回复
missile80
2007年12月08日 08:51:23
28楼
校验选定断路器的开断电流。计算该断路器安装地点的短路电流值,与初选定的断路器开断电流值进行比较,断路器开断电流值留出裕量后,应大于安装地点的最大短路电流值,这样才能保证该断路器在发生短路时,能可靠地动作,切除故障而本身不受损坏,一般10KV真空断路器的额定短路开断电流值多为20KA,25KA,31.5KA,40KA,分别对应上面的630A、1000A、1250A、 1600A四种额定电流;若该1250KVA的变压器安装地点距离变电站出口比较近,最大短路电流值为26KA,则选用630A的开关其额定短路开断电流为20KA就不能满足使用点的要求了;就应该选用额定电流1250A,额定短路开断电流为31.5KA的断路器了。
不完全对吧!!
回复
liusheng1980
2007年12月08日 09:33:28
29楼
你是什么开关,有必要阐述清楚:
1.若是负荷开关加熔断器组合,那么将熔断器换成100A即可;
2.若是断路器,只需将电流继电器整定调大一点即可!
憨货
回复
ccc678
2007年12月08日 11:20:49
30楼

我也觉得没那必要,电力系统提供的短路容量没变(有变化则要考虑),则系统的最大短路电流也没变,开关的分断能力完全可以胜任。倒是CT和表计要更换,继电保护要重新整定(这是电试班的工作)。
回复
a3878196
2007年12月08日 21:13:32
31楼
1250*0.6=750A,因换
回复

相关推荐

APP内打开