1250KVA变压器配630A的高压开关可以吗?
aj0817
aj0817 Lv.2
2007年12月06日 10:03:09
来自于变压器
只看楼主

1250KVA变压器配10KV630A的高压开关可以吗?原来是315KVA的变压器,现增容为1250KVA,高压开关为10KV630A的,有没有必要换成1250A的,谢谢!!!

1250KVA变压器配10KV630A的高压开关可以吗?原来是315KVA的变压器,现增容为1250KVA,高压开关为10KV630A的,有没有必要换成1250A的,谢谢!!!
免费打赏
caufx
2007年12月07日 08:19:00
12楼
到底是多少啊?有有没有答案>
回复
freesky_2058
2007年12月07日 09:28:38
13楼
不用换成1250A的开关了,630A的已经足够用了,不过开关的开断电流要选对,还有就是变压器容量增大后低压端的电流也相应增大,所以你的CT,保护这些也要做一些相应更改才行啊,嘿嘿。
回复
zzhspeed
2007年12月07日 11:00:11
14楼
恩,对。高压开关额定电流第一档就是630A的,只是保护时的脱扣电流不同。
回复
cl.zhang
2007年12月07日 11:16:17
15楼
我算了一下高压侧的电流72A,对于开关吗,选高压开关第一档就OK了!
回复
heroyin801008
2007年12月07日 11:18:09
16楼
1、根据柜型选择断路器的类型,对室内固定型10KV开关柜,大部分选用ZN28型真空开关,配弹簧操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;对室内移开型10KV开关柜(如KYN型),可选用VS1型真空开关,配弹簧一体化操作机构,可交、直流电动操作,也可手动操作;

2、选定断路器的额定电流。一般配电断路器有630A、1000A、1250A、1600A四种,你应根据负荷情况计算流过该断路器的负荷电流,再留出裕量后,选定其额定电流;对1250KVA的变压器,其额定电流I=1250/(1.732*10)=72.17A,可初步选择630A的断路器,但还应进行校验;

3、校验选定断路器的开断电流。计算该断路器安装地点的短路电流值,与初选定的断路器开断电流值进行比较,断路器开断电流值留出裕量后,应大于安装地点的最大短路电流值,这样才能保证该断路器在发生短路时,能可靠地动作,切除故障而本身不受损坏,一般10KV真空断路器的额定短路开断电流值多为20KA,25KA,31.5KA,40KA,分别对应上面的630A、1000A、1250A、1600A四种额定电流;若该1250KVA的变压器安装地点距离变电站出口比较近,最大短路电流值为26KA,则选用630A的开关其额定短路开断电流为20KA就不能满足使用点的要求了;就应该选用额定电流1250A,额定短路开断电流为31.5KA的断路器了。

4、其他情况的校验。如相间距离、安装尺寸、联锁情况、是否有闭锁、是否带过流线圈、是否带失压等等... ...

对SF6断路器来说,其选用方法与真空断路器方法相同,但在配电系统中,大部分选用真空断路器。
回复
dys-wjj
2007年12月07日 13:12:12
17楼
不用更换
回复
eric_li1984
2007年12月07日 14:10:04
18楼
谢16楼的兄弟,毕业后一直做运行,很少考虑过这样的设计选型问题

书到用时方恨少,钱到月底不够花呀
回复
ydy_850722
2007年12月07日 14:23:40
19楼

同意
回复
ydy_850722
2007年12月07日 14:25:44
20楼
看来16楼的是专做高压断路器的呀。
呵呵
回复
sxg5811
2007年12月07日 14:38:46
21楼
1250kVA的10kV变压器高压侧的额定电流一般不超过75A,630A开关已经有很大的余量了。
回复

相关推荐

APP内打开